情况如下:
1. rs485主从站进行通讯,当节点数小于6时,通讯正常。当节点数达到6时,从站上电后,需要几秒到十几秒不等的通讯失败,接着恢复正常。
2.当节点数>=7后,一直通讯失败。
3.每个从站都有上下拉电阻,大小为100k。搜索了各种解决方法,有说只需要主站上下拉,从站不需要,我也试过,结果也是通讯失败。波形不正常。
4.后来用示波器观察485ab端电压波形,发现通讯失败时A端电压不能拉低,B端电压不能拉高。
图1是通讯正常时的波形,黄色A端,绿色B端。
图2是通讯不正常时的波形,A端电平一直5V附近下不来,
B端电平在GND上不去。