m0_37859235 2020-03-31 21:17 采纳率: 0%
浏览 309

RS485多节点通讯失败?

情况如下:
1. rs485主从站进行通讯,当节点数小于6时,通讯正常。当节点数达到6时,从站上电后,需要几秒到十几秒不等的通讯失败,接着恢复正常。
2.当节点数>=7后,一直通讯失败。
3.每个从站都有上下拉电阻,大小为100k。搜索了各种解决方法,有说只需要主站上下拉,从站不需要,我也试过,结果也是通讯失败。波形不正常。
4.后来用示波器观察485ab端电压波形,发现通讯失败时A端电压不能拉低,B端电压不能拉高。
图片说明

图1是通讯正常时的波形,黄色A端,绿色B端。

图片说明

图2是通讯不正常时的波形,A端电平一直5V附近下不来,
B端电平在GND上不去。

  • 写回答

3条回答 默认 最新

报告相同问题?

悬赏问题

  • ¥15 素材场景中光线烘焙后灯光失效
  • ¥15 请教一下各位,为什么我这个没有实现模拟点击
  • ¥15 执行 virtuoso 命令后,界面没有,cadence 启动不起来
  • ¥50 comfyui下连接animatediff节点生成视频质量非常差的原因
  • ¥20 有关区间dp的问题求解
  • ¥15 多电路系统共用电源的串扰问题
  • ¥15 slam rangenet++配置
  • ¥15 有没有研究水声通信方面的帮我改俩matlab代码
  • ¥15 ubuntu子系统密码忘记
  • ¥15 保护模式-系统加载-段寄存器