下位机程序员 2014-09-23 13:44 采纳率: 0%
浏览 2887

接受一段时间中断后出现不接收的情况

最近写了一个下位机程序,惯导通过422口发送数据给下位机。波特率为38400,发送周期为1s,但出现的问题是:有时候下位机运行一段时间后(有时候一小时,有时候一天),下位机不接收惯导的数据了,惯导对应的422口中断也完全不产生了,必须中控重启才行。后来我用串口调试助手调试,把惯导数据的发送周期改到500ms以下时,中控就会不到1min中就开始不接受数据。初步判定是由于程序效率较低的原因,请各位大神帮忙分析下,有什么好的解决方法。

  • 写回答

1条回答

  • luanixanye 2014-10-05 07:25
    关注

    给你两点建议吧。
    1、串口的驱动程序最好将错误中断添加。在中断函数中判断是否出错,如果出错则复位串口。
    2、根据的你的描述,使用串口调试助手依然出问题,这应该就不是你的下位机的问题。检查下是否线缆干扰,可以适当降低下波特率再试试。

    评论

报告相同问题?

悬赏问题

  • ¥15 rs485的上拉下拉,不会对a-b<-200mv有影响吗,就是接受时,对判断逻辑0有影响吗
  • ¥15 使用phpstudy在云服务器上搭建个人网站
  • ¥15 应该如何判断含间隙的曲柄摇杆机构,轴与轴承是否发生了碰撞?
  • ¥15 vue3+express部署到nginx
  • ¥20 搭建pt1000三线制高精度测温电路
  • ¥15 使用Jdk8自带的算法,和Jdk11自带的加密结果会一样吗,不一样的话有什么解决方案,Jdk不能升级的情况
  • ¥15 画两个图 python或R
  • ¥15 在线请求openmv与pixhawk 实现实时目标跟踪的具体通讯方法
  • ¥15 八路抢答器设计出现故障
  • ¥15 opencv 无法读取视频