joison_wk 2015-03-18 11:04 采纳率: 0%
浏览 4592

Qt校屏后还是触摸不准,向下偏移

校屏OK, /etc/pointcal保存了校屏后的数据。但是Qt里的触摸还是有向下偏移,感觉tslib的数据没起作用。
配置文件/etc/profile如下:
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib:$LD_LIBRARY_PATH:/usr/lib/ts

export TSLIB_TSEVENTTYPE=INPUT

export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0

export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0

export TSLIB_PLUGINDIR=/usr/lib/ts

export TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf

export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal

export QWS_KEYBOARD=USB:/dev/input/event1

export QWS_MOUSE_PROTO=tslib:/dev/input/event0

export QT_QWS_FONTDIR=/usr/lib/fonts

export QWS_DISPLAY=LinuxFB:mmWidth=800:mmHeight=480
有谁知道 这个问题怎么解决吗?
万分感谢伸出援助之手的朋友,谢谢!

  • 写回答

2条回答

  • joison_wk 2015-04-02 03:44
    关注

    问题找到 ,adc 参考电压不对。导致边缘地带出现过压 无法正确量化。