PIC单片机I/O口输入信号控制APF开关机,新手,求大神解答

dsp,pic,display搭建的数据传输环境,原本使用显示屏的开关机按键控制APF设备的开机、关机(ON_KEY),现在想要让PIC单片机I/O口输入信号也能控制APF开关机,下面的程序是设置RD12口选择位,选择是按键控制还是输入信号RD1,RD2控制,之前我把(DI4为1时选择DI控制,且RD1=1时开机,RD2=1时关机),结果不给DI口信号的话程序运行会直接开机。改成下面这样就不受影响了,这是为什么?还有就是这样写对吗,因为输入信号电平变化也是有个过程的,需要考虑时间。我是软件新手,求大神指点迷津。
TRISDbits.TRISD1 = 1;
TRISDbits.TRISD2 = 1;
TRISDbits.TRISD12 = 1;
//Notice: I/O口上电默认高电平!!!!
if(PORTDbits.RD12 == 0) //如果DI4的信号为0,选择DI控制
{

if ((PORTDbits.RD1 == 0)&(V_Fault_Cnt >= 3000)) //如果DI1的信号为0,且中断计数3000左右,约0.23秒,开机
{
ON_KEY = 1;
Send_Fault = 3;
}
else if ((PORTDbits.RD2 == 0) | (Button_Cnt > 50)) //如果DI2的信号为0,或按键的CRC校验检测错误次数超过50次,关机
{
ON_KEY = -1;
if (V_Fault_Cnt >= 3000)
Send_Fault = 2;
}
}
else if (PORTDbits.RD12 == 1) //如果DI4的信号为1,选择显示屏按键控制
{
if ((Button == 1)&(V_Fault_Cnt >= 3000))
{
ON_KEY = 1;
Send_Fault = 3;
}
else if ((Button == 0) | (Button_Cnt > 50))
{
ON_KEY = -1;
if (V_Fault_Cnt >= 3000)
Send_Fault = 2;
}
}

1个回答

你说”DI4为1时选择DI控制,且RD1=1时开机,RD2=1时关机;//Notice: I/O口上电默认高电平!!!!“,那么,在上电复位后IO口RD12和RD1都为高电平了,当然会执行开机了;现在的程序你是把DI4为0时设置为按键操作,为1时是显示屏操作,这就避开了上电复位时IO口为高电平的,检测到RD1为高执行开机的情况了。

cw937375431
cw937375431 PIC单片机上电I/O口默认高阻,那应该如何给DI12、DI1低电平呢,直接接电源地吗?我想试试会不会转移到DI控制
4 年多之前 回复