在对话框就只是添加控件,连添加变量都没有,其余什么都没干然后运行报错。当然如果是Win32平台就都是好的,可以运行,可以通信。但是我的项目需求必须是x64平台
关注
码龄 粉丝数 原力等级 --
- 被采纳
- 被点赞
- 采纳率
已结题
MSComm在Vs2010 x64平台没法使用一用这个空间就爆出断言,在Win32平台是好的。
收起
- 写回答
- 好问题 0 提建议
- 关注问题
微信扫一扫点击复制链接分享
- 邀请回答
- 编辑 收藏 删除
- 收藏 举报
2条回答 默认 最新
- 关注
码龄 粉丝数 原力等级 --
- 被采纳
- 被点赞
- 采纳率
Mrlong1 2017-04-12 06:13关注MSComm是兼容Win764位的啊
本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢? 本回答被专家选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢? 本回答被题主和专家选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?解决 无用评论 打赏举报
微信扫一扫点击复制链接分享
评论按下Enter换行,Ctrl+Enter发表内容
报告相同问题?
提交
- 2022-03-30 15:59mscomm32串口通讯在WIN7-64位下的注册方法
- 2021-11-01 17:11串口通信技术在VS2010中使用MSComm控件的实现步骤 串口通信是一种常用的数据交换方式,在各种设备和系统之间进行数据交换。使用MSComm控件可以简化串口通信的开发过程。本文将介绍如何在VS2010中使用MSComm控件实现...
- 2012-04-14 10:51### 在VS2010中使用MSComm控件详解 #### 一、概述 Microsoft Serial Communication Control (MSComm) 是一个用于实现串行通信的Windows控件,它简化了通过串行端口发送和接收数据的过程。在Visual Studio 2010中,...
- 2018-01-05 12:57【MSCOMM32串口工具】是一种在Windows操作系统中使用的串行通信组件,尤其适用于Win7和Win10系统,无论是32位还是64位版本。该工具基于Microsoft的MSComm控件,它是Visual Basic 6 (VB6)和其他早期微软开发环境中的...
- 2014-09-11 17:16这篇文章将详细介绍如何在VS2010环境中使用MSComm控件来开发串行通信应用。 串行通信是计算机之间通过串行端口进行数据交换的一种方式。在VS2010中,MSComm控件提供了丰富的属性、方法和事件,使得开发者可以方便地...
- 2011-12-20 19:07在 WIN7 系统中,VS2010 不能直接使用 MSCOMM 控件,因为它不自带这个控件。要使用 MSCOMM 控件,需要下载 MSCOMM 控件包,并将其注册到系统目录中,然后在 VS2010 中添加 MSCOMM 控件。 知识点一:下载 MSCOMM ...
- 2022-07-14 04:42VS2010MFC没有串口控件,此压缩包里包含了串口控件相关的3个文件。mscomm32.ocx MSCOMM32.oca MSCOMM32.DEP MSCOMM.SRG
- 2018-04-13 21:57《关于在Win7 64位系统中使用MSComm32控件的全面解析》 在信息技术领域,串口通信是设备间数据交换的一种常见方式,尤其在嵌入式系统和工业控制中不可或缺。在Windows操作系统中,MSComm32控件是一个用于实现串行...
- 2014-07-02 16:47在Visual Studio 2010中,MSComm控件是一个方便开发者实现串行通信的工具,尤其适用于MFC(Microsoft Foundation Classes)应用程序。本文将详细探讨如何在VS2010中使用MSComm控件进行串口编程。 首先,让我们了解...
- 2021-04-15 12:27经常使用 COM 端口进行通信的用户,会发现 MSCOMM32.OCX最多只支持16个 COM 端口,当我们需要使用更多的COM端口时,下载这个文件,解压拷贝到1)如果是32位系统放到 C:\Windows\System32内;2)如果是64位系统放到 C:...
- 2012-04-14 10:50### MSComm在VS2010中的实现步骤详解 #### 一、项目创建与界面设计 **1. 创建新项目** - 打开Visual Studio 2010。 - 新建一个MFC应用程序,命名为“SCommTest”。 **2. 设计用户界面** - 删除原有的两个按钮和...
- 2017-09-16 00:51为了解决这个问题,一种常见做法是在64位系统中安装并使用32位版本的Visual Studio或类似的开发环境,这样就可以继续利用32位的MSComm控件进行开发。然后,当应用程序部署时,可以设置为“任何CPU”,这样32位的...
- 2020-04-13 21:22VS2010MFC没有串口控件,此压缩包里包含了串口控件相关的3个文件。mscomm32.ocx MSCOMM32.oca MSCOMM32.DEP MSCOMM.SRG。 将这几个文件拷贝到一个固定的目录下然后注册就可以在MFC里正常使用串口控件了。 注册:...
- 2023-02-11 21:41标题 "MSCOMM32插件X86-X64" 涉及的是一个用于编程的通信控件,主要用于Windows平台的串行通信。在早期的Windows编程中,MSComm(Microsoft Serial Communications Control)是开发者常用的一个组件,用于处理与串行...
- 2018-09-15 15:38但在某些环境下,例如在64位的Windows 7系统上使用Office 2010的VBA进行开发时,可能会遇到`mscomm`控件使用受限的问题。本文将详细介绍如何解决这一问题,确保控件能够在目标环境中正常工作。 #### 安装与配置步骤...
- 2019-11-14 17:00标题 "MSCOMM32_64.rar" 暗示了这是一个与Microsoft通信控件相关的文件,可能是针对64位Windows系统的版本。在描述中提到的“win7_VS2010:未在此计算机上注册ActiveX控件”,这通常意味着在使用Visual Studio 2010在...
- 2021-01-05 11:00使用方法如下: 1.解压缩压缩包内包含四个文件: MSCOMM.SRG MSCOMM32.DEP MSCOMM32.oca mscomm32.ocx 2.复制文件到指定路径: 32位的系统,文件复制到C:\WINDOWS\SYSTEM32目录下; 64位的系统,文件复制到C:\...
- 2017-06-14 17:29这可能是因为在编程中,通常用8位二进制表示一个数字,最大值为255(11111111),超过这个数值就需要额外的位来表示,所以256可能是由于技术上的限制无法达到的。 压缩包内的文件如下: 1. "注册-自定义.cmd":这...
- 2018-04-18 09:05标题中的“mscomm32控件在WIN7-64位下的注册方法”涉及的是一个在Windows 7 64位系统中使用MSComm32控件的技术问题。MSComm32是Microsoft的一个通信控件,它允许程序员通过Visual Basic、VC++等编程环境与串行端口...