PLC S7-200 SMART 已经查找到了CPU但是无法连接到指定地址?

SMART通过以太网连接PLC,可以扫描到CPU但是说 无法建立与指定地址的连接。地址可能无效或不存在!!电脑ip与CPU地址是相同网段,还有就是百度查找了些问题说关于pniomgr.exe 我也去找到这个执行文件打开是命令符黑框扫描都没有,请教下大家
PS 我扫描找到CPU地址 也把电脑改成相同网段,物理连接可以PING到,可以让PLC闪烁确定,但就是建立不了通讯。
我系统是Win8 PLC cpu st60 我下载的最新版本2.3可支持WIN10的

  • 写回答

1条回答

  • csulizhang 2018-02-01 00:54
    关注

    西门子PLC相对来说系统太封闭了,遇到连不上的情况能做的操作也不多,1:换电脑,换操作系统,最好还是在win7或者XP系统下面玩;2:固件版本更新,西门子的东西,尤其是新东西,固件版本不统一造成这样那样的问题最常见,smart200本来也还不是很稳定,曾经我们供货商送过来四个测试的CR60就有一个连不上,最后也是更新固件版本后搞定的,V20的变频器也是多数这种解决方式;3:让供货商直接换一个,smart200好像是不修的,有问题供货商一般都是直接给你换新的