Vector Study 2018-11-14 01:42 采纳率: 100%
浏览 3456
已采纳

采样率与CAN总线波特率什么关系,如何判断CAN总线波特率是否够用?

例如:使用设备采集ECU的电流信号,设备采样频率为2KHZ,标准帧8字节数据帧CAN数据传输,传输的波特率为500Kps。如何计算此波特率是否足够?

  • 写回答

1条回答 默认 最新

  • devmiao 2018-11-14 12:10
    关注

    设备采样频率为2KHZ,也就是每秒2000次
    每次8字节,加上校验,需要9字节,也就是72个二进制位
    72*2000/1000=144Kbps
    所以500应该够了。