Modbus 主机和从机问题。
具体控制关系:传感器-主板-客户主机
使用情景:主板控制传感器自动测量参数。客户主机需要偶尔也控制传感器测量。
我看modbus只允许一个主机。像这种情况主从关系如何定义?
先谢过。
1条回答 默认 最新
- 秋杪 2021-05-25 18:17关注
客户主机跟你们自己的主机之间有通讯或者交互吗,如果没有的话,没啥关系吧。对于传感器而言,他不关心是谁给他发报文,而关心的是报文本身,发了就回。
这种场景就像你用电脑开了一个modbus调试助手连上了一你们主机和传感器,你可以用调试助手发报文控制传感器,也可以通过主机发报文控制。
本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?解决 无用评论 打赏 举报