组态王 电力104规约 单点遥控

我用组态王通过电力104规约已读取到了变电站的一些遥测量,但在遥控大门时没有成功,不知道问题出在哪了,望大师能指出,谢谢!

1.这是在组态王帮助中找到的资料,图中的举例:“成功后遥控命令肯定认可BSCO显示为1”,BSCO不要给地址吗?
img
2.这是在组态王中定义的变量:
img
3.这是在组态王中“开大门”按钮中的命令语句:

img

  • 写回答

1条回答 默认 最新

  • soar3033 2021-07-04 18:54
    关注

    加延时,你的程序一点延时都没有。你发了遥控选择以后,要有个小延时再读遥控认可的状态。你这没有延时,遥控认可的状态还没变为1,你的语句就执行if判断了,自然判断的结果是不成立,然后就不会执行电动大门开=1。

    有一个方法可以确认,就是你做两个按钮,手动控制遥控选择=1、电动大门开=1。只要手动好用,就是一定时序问题,也就是没有延时或延时不合理。工程上好多东西都要加延时。