请问,rs485门禁系统,我用电脑单板检测正常,全部连接之后有的板传不过信号,只能其中的几块通讯正常,断掉后面几个,前面就有了,求大神帮忙指点下,我是个新手
1条回答 默认 最新
zeal_for_rov 2021-12-17 10:57关注猜测可能的问题:
1.rs485 使用手牵手的方式链接,使用双绞线(电磁信号不好则使用屏蔽线);
2.波特率,如果距离较长,波特率不要很高,可选9600或者更低一点;
3.rs485 半双工发射或者接收的时间间隔,多个板卡,数据在传输时,需要留有足够的通信时间,并且电脑在发送数据时,其他所有板卡的RS485都要控制为接收状态。总线上单次只能有一个板卡发送数据,请确定各个板卡发送的时序。本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?解决 无用评论 打赏 举报