mydatai 2022-01-22 09:00 采纳率: 100%
浏览 18
已结题

三菱不同型号PLC之间是否可以实现无线通讯?

因项目需要
要在三菱几个不同型号的PLC 之间
建立无线通讯
有啥方法或者设备能快速解决这一问题吗
  • 写回答

1条回答 默认 最新

  • PLC无线 2022-01-24 14:36
    关注

    三菱不同型号PLC之间是可以实现无线通讯的。
    举例说明:
    FX3U PLC与FX5U PLC之间的无线通讯
    1、串口通信
    设备与参数如下:
    主站设备:三菱FX3U PLC × 1台
    从站设备:三菱FX5U PLC × 3台
    达泰日系PLC用无线通讯终端——DTD435M×4块
    主从关系:1主3从
    主站通讯接口:Rs485接口
    从站通讯接口:Rs485接口
    通讯参数:9600,7,N,1
    通讯协议:Modbus RTU协议
    供电:9-24VDC
    传输距离:200m, 1km, 3km, 5km ,10km,20km
    将主站与从站分别与日系PLC用无线通信模块DTD435M 连接后,对 FX3U PLC进行简单设置,就可实现无线通信。

    img

    说明,如果FX5U PLC作为主站设备,FX3U PLC就是从站设备,将主站与从站分别与日系PLC用无线通信模块DTD435M 连接后,对 FX5U PLC进行简单编程,就可实现无线通信。
    如任一设备通讯接口改为RS232接口,按上述步骤,无线通讯组网同样实现。
    2、I/O口无线通讯
    设备与参数如下:
    发射端:三菱FX3U PLC × 1台
    接收端:三菱FX5U PLC × 3台
    达泰无线开关量信号传输器——DTD110H×4块
    通讯关系:3发1收
    发射端/接收端接口:I/O接口
    供电:9-24VDC
    传输距离:200m, 1km, 3km, 5km ,10km,20km,50KM

    img

    将发射端与接收端分别与达泰无线开关量信号传输器DTD110H连接后,即可实现无线通信。
    说明:如果传输的是模拟量信号,只需将DTD110H改为达泰无线模拟量信号传输器-DTD110F,就可完成无线通讯。