mydatai 2022-01-24 09:33 采纳率: 100%
浏览 26
已结题

触摸屏与plc怎么通信?

如题
想要建立触摸屏与plc之间通讯
通讯距离500米左右
能实现吗
  • 写回答

1条回答 默认 最新

  • PLC无线 2022-01-24 14:51
    关注

    在工厂里,触摸屏往往位于程控室内,作为控制多个不同位置PLC的主站设备。因为触摸屏和plc所处位置距离较为分散,重新铺设电缆线工期长,成本高,故采用无线方式解决触摸屏与PLC之间的通讯问题较为合适。下面就具体介绍一下威纶通触摸屏与三菱FX3U PLC之间是如何实现无线通信的。
    威纶通触摸屏与三菱FX3U PLC基于三菱协议下的无线通信实现方法。威纶通触摸屏作为主站,两台三菱FX3U PLC(485BD扩展)作为从站,采用西安达泰电子日系PLC无线通讯终端——DTD435MC-V96,作为实现无线通讯的硬件设备。DTD435MC-V96可以方便实现无线网络,无需更改网络参数直接替换有线连接。
    所用设备与参数如下:
    ● 三菱PLC型号:FX3U × 2台
    ● 触摸屏型号:TK6071IQ × 1台
    ● PLC扩展:FX3U-485BD × 2块
    ● 达泰电子日系PLC无线通讯终端——DTD435MC-V96 × 3块
    ● 触摸屏数据线:触摸屏Rs485数据线 × 1根
    ● 主从关系:1主2从
    ● 通讯协议:三菱协议
    ● 通讯接口:Rs485接口(两线制)
    ● 通讯参数:9600,7,N,1
    ● 供电:9-24VDC
    ● 传输距离:100米,500米,1KM,3KM,20KM

    img

    DTD435M是针对日系PLC的通讯特点而开发的工业级无线通讯产品,内嵌Rs232/Rs485双接口,自适应三菱N:N协议、HOST Link协议,台达及永宏等Modbus RTU协议。该产品可以与日系PLC组成无线测控网络,可靠传输距离达到3km以上,并集成EMI抗干扰滤波单元。经过了八年以上工业现场运行考验,可确保长期工作于恶劣环境及工业场合。
    ■ 主 要 特 征:
    ◆ 直接代替有线RS485方案,实现无线组网通讯;
    ◆ 全数字无线加密方式,保证数据安全可靠;
    ◆ 直流9~24V宽电源电压供电,平均工作电流小于50mA;
    ◆ 精美铝合金外壳:120×105×30mm,4个条形安装固定孔;
    ◆ 支持标准串口协议:Modbus RTU协议、N:N协议
    接线方式
    1.触摸屏与达泰无线设备的接线
    首先:将触摸屏Rs485数据线红色导线与DTD435MC的A端口相连接;将触摸屏Rs485数据线黑色导线与DTD435MC的B端口相连接
    其次:给无线通讯终端接入天线
    再次:全部接线结束后,分别给触摸屏与无线通讯终端供电

    img

    2.PLC与达泰无线设备的接线
    FX3U通讯口使用485BD模块,因为FX3U-485BD口是四线制的,所以需要将RDA和SDA短接接入A(485+,CN2-4),再将RDB和SDB短接接入B(485-,CN2-5)。
    最后把威纶通触摸屏的系统参数和三菱PLC从站的参数设备好,就可以实现威纶通触摸屏和三菱PLC的无线通信了。
    当然,达泰电子的无线通讯终端同样也可以满足MCGS、信捷、三菱等其他触摸屏与多个品牌PLC之间的无线通讯,只要详细告知您的需求,达泰电子的专业人员肯定会为您提供最优的无线解决方案!

    本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
    评论

报告相同问题?

问题事件

  • 系统已结题 2月3日
  • 已采纳回答 1月26日
  • 创建了问题 1月24日

悬赏问题

  • ¥20 机器学习能否像多层线性模型一样处理嵌套数据
  • ¥20 西门子S7-Graph,S7-300,梯形图
  • ¥50 用易语言http 访问不了网页
  • ¥50 safari浏览器fetch提交数据后数据丢失问题
  • ¥15 matlab不知道怎么改,求解答!!
  • ¥15 永磁直线电机的电流环pi调不出来
  • ¥15 用stata实现聚类的代码
  • ¥15 请问paddlehub能支持移动端开发吗?在Android studio上该如何部署?
  • ¥20 docker里部署springboot项目,访问不到扬声器
  • ¥15 netty整合springboot之后自动重连失效