用下面的示意图(只看关于水泵的即可)来控制水泵,但是电源接通后不需要代码水泵照样转

用下面的示意图(只看关于水泵的即可)来控制水泵,但是电源接通后不需要代码水泵照样转,为什么

img

  • 写回答

1条回答 默认 最新

  • 老皮芽子 2022-03-27 19:21
    关注

    水泵是通过一个继电器控制的,是这个继电器的常闭触点控制水泵。stm32不控制继电器常闭触点是闭合的,所以水泵是运转的你把线接到继电器的常开触点就行了。