hi,想请教两个问题
1、寄存器在断电后恢复成默认状态还是保持在断电前的状态。
2、我看到一般的芯片复位都是有个复位引脚,该引脚低电平的时候会对芯片进行复位。复位的时候是不是芯片的Vcc脚也要供电的。有没有一些芯片复位设计就是,芯片如果没有供电,就自动恢复成默认状态,一旦供电后,芯片就是从默认状态开始执行,不需要再进行复位
寄存器在断电后是恢复默认值还是保持在断电前的状态
- 写回答
- 好问题 0 提建议
- 追加酬金
- 关注问题
- 邀请回答
-
2条回答 默认 最新
- 老皮芽子 2022-07-12 09:14关注
1、寄存器在断电后,电都没有了,寄存器就不能正常工作了。重新上电后,在没有复位信号的干预下,寄存器的状态是随机的。不能确定是什么状态。
2、复位一般是在一上电的瞬间就有效,一般专用的复位芯片会监控供电电压。比如 5V 的复位芯片,在电压小于4.75V 时输出复位信号,一直到电压大于4.75V后再维持一段时间。就是说在复位信号有效时,芯片的 VCC 不一定准备好,复位信号完成前后的一段时间,VCC 供电一定是正常的。有少数的芯片内部有复位电路,上电时能自动将寄存器恢复成默认状态。本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?解决 无用评论 打赏 举报