古城孤客 2022-10-12 14:32 采纳率: 42.9%
浏览 34
已结题

ADS1256用于正负模拟信号采集的问题

ADS1256用于正负模拟信号的接入,其参考电压只在VREFP端接+2.5V基准电压,而将VREFN端接DGND,我不理解的是比如输入进来-1.8V传感器信号时,ADS1256的输出是多少?

  • 写回答

1条回答 默认 最新

  • 老皮芽子 2022-10-12 14:53
    关注

    ADS1256 的数据也是有符号位的
    假设输入 -2.5v
    输出 0x800000
    假设输入 -1.8v
    输出 0xDC28F5

    本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?