YCK 2023-01-16 22:23 采纳率: 100%
浏览 45
已结题

液位计手自动控制系统

一个液位计自动控制系统,设置数显表液位报警AH为700,AL为500,AH,AL均接常开触点。
当液位为800,650,400时,自动控制系统怎么动作?需详解,KA中继全接常开触点,大概图如下图

img


什么情况下AH会吸合,什么情况下AL会吸合

  • 写回答

2条回答 默认 最新

  • TGpenguin 2023-01-17 01:45
    关注

    问题1:
    当液位为800时,由于800大于设定的报警高液位AH(700),因此会触发AH触点,这个触点为常开触点,所以会给控制系统输出信号。

    当液位为650时,由于650在AH(700)和AL(500)之间,因此不会触发任何触点,所以不会给控制系统输出信号。

    当液位为400时,由于400小于设定的报警低液位AL(500),因此会触发AL触点,这个触点为常开触点,所以会给控制系统输出信号。

    总结,当液位高于设定的报警高液位时,AH触点会被触发给控制系统输出信号,当液位低于设定的报警低液位时,AL触点会被触发给控制系统输出信号。


    问题2:
    AH触点和AL触点是常开触点,如果要使其吸合,需要更改系统设置,将其设置为常闭触点。

    当AH触点设置为常闭触点时,当液位高于设定的报警高液位时,AH触点会被吸合,给控制系统输出信号。

    当AL触点设置为常闭触点时,当液位低于设定的报警低液位时,AL触点会被吸合,给控制系统输出信号。

    综上,如果要使AH触点和AL触点吸合,需要将其设置为常闭触点,并根据需要进行液位高低设定。

    本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
    评论
查看更多回答(1条)

报告相同问题?

问题事件

  • 系统已结题 1月25日
  • 已采纳回答 1月17日
  • 修改了问题 1月16日
  • 创建了问题 1月16日

悬赏问题

  • ¥15 根据以下文字信息,做EA模型图
  • ¥15 删除虚拟显示器驱动 删除所有 Xorg 配置文件 删除显示器缓存文件 重启系统 可是依旧无法退出虚拟显示器
  • ¥15 vscode程序一直报同样的错,如何解决?
  • ¥15 关于使用unity中遇到的问题
  • ¥15 开放世界如何写线性关卡的用例(类似原神)
  • ¥15 关于并联谐振电磁感应加热
  • ¥60 请查询全国几个煤炭大省近十年的煤炭铁路及公路的货物周转量
  • ¥15 请帮我看看我这道c语言题到底漏了哪种情况吧!
  • ¥60 关机时蓝屏并显示KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED,怎么修?
  • ¥66 如何制作支付宝扫码跳转到发红包界面