YCK 2023-01-16 14:23 采纳率: 100%
浏览 47
已结题

液位计手自动控制系统

一个液位计自动控制系统,设置数显表液位报警AH为700,AL为500,AH,AL均接常开触点。
当液位为800,650,400时,自动控制系统怎么动作?需详解,KA中继全接常开触点,大概图如下图

img


什么情况下AH会吸合,什么情况下AL会吸合

  • 写回答

2条回答 默认 最新

  • TGpenguin 2023-01-16 17:45
    关注

    问题1:
    当液位为800时,由于800大于设定的报警高液位AH(700),因此会触发AH触点,这个触点为常开触点,所以会给控制系统输出信号。

    当液位为650时,由于650在AH(700)和AL(500)之间,因此不会触发任何触点,所以不会给控制系统输出信号。

    当液位为400时,由于400小于设定的报警低液位AL(500),因此会触发AL触点,这个触点为常开触点,所以会给控制系统输出信号。

    总结,当液位高于设定的报警高液位时,AH触点会被触发给控制系统输出信号,当液位低于设定的报警低液位时,AL触点会被触发给控制系统输出信号。


    问题2:
    AH触点和AL触点是常开触点,如果要使其吸合,需要更改系统设置,将其设置为常闭触点。

    当AH触点设置为常闭触点时,当液位高于设定的报警高液位时,AH触点会被吸合,给控制系统输出信号。

    当AL触点设置为常闭触点时,当液位低于设定的报警低液位时,AL触点会被吸合,给控制系统输出信号。

    综上,如果要使AH触点和AL触点吸合,需要将其设置为常闭触点,并根据需要进行液位高低设定。

    本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
    评论
    YCK 2023-01-17 01:52

    下面那个带中继的控制回路能不能解释一下,用数显表的AH和AL控制液位

    回复
    TGpenguin 回复 YCK 2023-01-17 02:44

    带中继的控制回路是指在控制系统中加入了一个中继元件,通常是一个继电器。这个中继元件的作用是在接收到控制信号后,通过继电器的线圈和触点来改变系统的工作状态。

    在使用数显表的AH和AL控制液位时,当液位高于设定的报警高液位AH时,AH触点会被触发,给中继元件输入信号。中继元件接收到信号后,会改变其触点的状态,从而给控制系统输出信号。

    当液位低于设定的报警低液位AL时,同理,AL触点会被触发,给中继元件输入信号。中继元件接收到信号后,会改变其触点的状态,从而给控制系统输出信号。

    通过带中继的控制回路,使得液位自动控制系统能够根据AH和AL触点的触发情况来自动调整液位,从而保证了系统的稳定性。

    回复
查看更多回答(1条)
编辑
预览

报告相同问题?

问题事件

  • 系统已结题 1月24日
  • 已采纳回答 1月17日
  • 修改了问题 1月16日
  • 创建了问题 1月16日
手机看
程序员都在用的中文IT技术交流社区

程序员都在用的中文IT技术交流社区

专业的中文 IT 技术社区,与千万技术人共成长

专业的中文 IT 技术社区,与千万技术人共成长

关注【CSDN】视频号,行业资讯、技术分享精彩不断,直播好礼送不停!

关注【CSDN】视频号,行业资讯、技术分享精彩不断,直播好礼送不停!

客服 返回
顶部