YCK 2023-01-16 14:23 采纳率: 100%
浏览 47
已结题

液位计手自动控制系统

一个液位计自动控制系统,设置数显表液位报警AH为700,AL为500,AH,AL均接常开触点。
当液位为800,650,400时,自动控制系统怎么动作?需详解,KA中继全接常开触点,大概图如下图

img


什么情况下AH会吸合,什么情况下AL会吸合

  • 写回答

2条回答 默认 最新

  • TGpenguin 2023-01-16 17:45
    关注

    问题1:
    当液位为800时,由于800大于设定的报警高液位AH(700),因此会触发AH触点,这个触点为常开触点,所以会给控制系统输出信号。

    当液位为650时,由于650在AH(700)和AL(500)之间,因此不会触发任何触点,所以不会给控制系统输出信号。

    当液位为400时,由于400小于设定的报警低液位AL(500),因此会触发AL触点,这个触点为常开触点,所以会给控制系统输出信号。

    总结,当液位高于设定的报警高液位时,AH触点会被触发给控制系统输出信号,当液位低于设定的报警低液位时,AL触点会被触发给控制系统输出信号。


    问题2:
    AH触点和AL触点是常开触点,如果要使其吸合,需要更改系统设置,将其设置为常闭触点。

    当AH触点设置为常闭触点时,当液位高于设定的报警高液位时,AH触点会被吸合,给控制系统输出信号。

    当AL触点设置为常闭触点时,当液位低于设定的报警低液位时,AL触点会被吸合,给控制系统输出信号。

    综上,如果要使AH触点和AL触点吸合,需要将其设置为常闭触点,并根据需要进行液位高低设定。

    本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?