2812芯片定时寄存器操作TSS位

在DSP2812中,操作定时寄存器,将TSS位置为1为停止定时器,是停止了定时器的重载计数吗?
我在进入定时中断后将TSS置为1就退出中断,不手动对TIF中断标志位进行清除,那么TIF中断标志位自动清除的时间是不是不需要一整个循环周期就已经清除了?

  • 写回答

1条回答 默认 最新

  • m0_52385148 2023-02-23 08:57
    关注

    没有清楚。你将TSS位置为1仅仅是停止了定时器的计数功能,它并不会停止定时器的重载计数。TIF中断标志位在定时器停止后仍然需要一整个循环周期才能被清除。