共享UPS远程监控,跨平台,其他设备如何连接?

debian_omv的ups电源,其他设备如何连接呢?
比如以下截图,这是我现在用的。他有个远程监控,
其他OMV设备,在内网的情况下,连接ip账户密码就可以识别,但跨平台怎么搞呢?

img

又比如威联通qnap也是类似,只能同平台使用,跨平台不识别的。输入ip,没用。

img

我的的需求是,我其它windows,ubuntu,如何连接进去远程监控服务,可以共用这个ups。
从而达到一样的效果,断电后,会自动关机,保护硬盘设备之类,而用不着每台设备我都去配一个ups。


我现在假设比较好操作的,是:debian-omv系统,来开启nut服务作为服务端,其他windows,ubuntu,qnap,来做客户端,连接,我需要的是:一步步操作指引,好像保姆级别的教程,需要具体的操作方法,本人我不想折腾,最好一步到位。谢谢!

  • 写回答

5条回答 默认 最新

  • Jackyin0720 2023-02-24 15:01
    关注

    1、Ping方案。
    让没有UPS支持的NAS去测试有UPS支持的NAS是否在线,来判断外部电源是否失去。
    2、NUT方案。
    NUT即Newtowrk UPS Tool,威联通和群晖的UPS模块均是NUT。这个方案就是通过修改威联通或者群晖的NUT账号密码来实现UPS信息互通。