2301_77547649 2023-04-10 16:48 采纳率: 0%
浏览 57

SW1和SW2间三条裸光缆实现两个DC间互通

一条裸光缆通道实现三层IP业务承载
一条裸光缆通道实现VNP业务承载(带宽10Mbps)
一条裸光缆通道实现二层业务承载

  • 写回答

1条回答 默认 最新

  • 地理数据社 2025-08-05 15:12
    关注
    1. 物理层连接
      光缆部署:三条裸光缆直连SW1和SW2,形成物理冗余。

    建议不同路径敷设(如走线通道分离),避免单点故障(如施工挖断所有光缆)。

    光模块选择:根据距离选择合适波长(如10km/40km)和速率(如10G/100G)的光模块,确保两端模块参数匹配。

    1. 链路聚合(LACP)配置
      技术选型:使用LACP(802.3ad)将三条光缆绑定为逻辑单一链路,提升带宽和冗余。

    配置示例(以Cisco为例):

    评论