直流地和交流地之间并接电容或者两个隔离的直流地之间并联电容,会使得原本AC DC或DC DC之间的隔离等级降低吗?最近手头遇到一个高压小电流采集案例。发现两个地之间如果不并电容,信号会受到干扰,导致采样值不稳定。并接电容后,对干扰有明显的抑制效果,但是担心隔离耐压等级受到一定程度的影响,高压状态下是否会存在隐患
2条回答 默认 最新
- CSDN专家-sinJack 2023-04-15 10:58关注
并接电容或者并联电容会对隔离等级产生一定的影响,但是具体影响程度取决于电容的参数和使用环境。一般情况下,电容的容值越大,对隔离等级的影响越大。同时,使用环境中存在的电磁干扰、电压波动等因素也会对隔离等级产生影响。
在高压小电流采集案例中,如果并接电容后能够有效抑制干扰,可以考虑选择耐压等级较高的电容,并进行严格的电气安全测试和验证,以确保系统的安全性和可靠性。同时,也可以考虑采用其他隔离方案,如使用隔离放大器等设备,以提高系统的隔离等级。
本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?解决 无用评论 打赏 举报