有一款控制器,原来使用的是两节铅酸电池串联得到24V备用电源,控制器需要监测主电断线,电池断线,和电池欠压,铅酸电池体积大想换成锂电池。
遇到的问题是,首先有开关电源输出电压是24-28伏,28伏特殊情况会使用的,锂电需要6节串联,该如何设计充电,过冲保护,过放保护,希望给个方案或方向。电源管理芯片用哪个合适。
锂电池用于消防电源产品的充放电问题
- 写回答
- 好问题 0 提建议
- 关注问题
- 邀请回答
-
2条回答 默认 最新
winx96 2023-08-01 17:27关注引自ChatGPT:
更换铅酸电池为锂电池需要仔细考虑电源管理和保护措施,以确保锂电池的安全和性能。下面是一个简单的方案和方向供您参考:
选择锂电池组合:根据需要的输出电压和容量,您可以选择适当的锂电池组合。考虑到控制器需要24V备用电源,并且您希望支持特殊情况下的28V输出,可以选择6节锂电池串联,每节电池电压为4.2V,总电压范围为25.2V(6 * 4.2V)至 25.2V(6 * 4.2V)+ 10% = 27.72V。
充电管理:为了安全地充电锂电池,建议使用专用的锂电池充电管理芯片(Battery Management System,简称BMS)。BMS可以监测电池电压、电流和温度,确保充电过程中各节电池均衡充电,同时提供过充电和过流保护。您可以选择一款适合6节锂电池的BMS芯片。
过冲保护:BMS会监测电池电压,在电池电压接近上限时,会通过控制充电回路来停止充电,以避免过冲,从而保护电池。
过放保护:同样,BMS也会监测电池电压,在电池电压接近下限时,会切断输出回路,以防止电池过度放电,从而保护电池。
电池断线检测:您可以在电池组与BMS之间添加断线检测回路,用于检测电池是否正常连接。可以通过测量电池组总电压或者连接每节电池的引线进行断线检测。
主电断线检测:可以使用电压监测电路来检测主电是否中断。当主电中断时,切换到锂电池供电。
电池欠压检测:BMS会监测电池电压,在电池电压过低时,会切断输出回路,以防止电池过度放电。
请注意,对于电池管理和保护功能的设计,您需要选择合适的电池管理芯片或模块,并确保正确连接和配置。具体的芯片选择和电路设计需要根据您的具体应用要求和锂电池参数来进行,建议咨询专业电子工程师以确保系统的可靠性和安全性。另外,由于涉及电池管理和保护,特别是锂电池,务必遵循相关安全标准和规定,确保产品的使用安全。
本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?评论 打赏 举报解决 1无用