dp总线协议的引脚定义

有关plc通过dp总线和变频器控制的连接,请问DP总线的两根线哪根是正极哪根是负极有两种颜色,红色和绿色?DP总线接到变频器上是用的DP头,九针的,请问DP总线这两根线是怎么接在DP头的两个引脚的?他应该走的是485物理层。DP九针每个引脚的定义分别是什么?

  • 写回答

2条回答

  • 网工路上的绊脚石 2023-12-28 23:11
    关注

    1.通常红色被用作正极,绿色被用作负极(可能会因为不通品牌会有差异)

    2.建议查找相关厂商的文档手册,因为不同厂商极有可能存在差异

    3.DP九针每个引脚的定义如下:
    VCC:电源正极,用于提供电源。
    GND:电源负极,作为参考电平。
    DP:数据正极,用于传输数据。
    DN:数据负极,用于传输数据。
    AUX CH:辅助通道,用于传输辅助数据。
    HPD:热插拔检测,用于检测设备是否插入或拔出。
    CONFIG1:配置1,用于配置设备参数。
    CONFIG2:配置2,用于配置设备参数。
    其他引脚(未命名):可能用于其他功能或备用。

    以上所有信息仅供参考,因为不同厂商的定义可能会有所差异。