电量统计火线做地,其他元器件也是直连火线吗

电量统计芯片应用布局;

img

想用CSE7759B实现电量统计,如果用火线作地,那pcb中其他和该芯片共地的元器件也是直接连火线吗?

  • 写回答

2条回答 默认 最新

  • 老皮芽子 2024-01-12 15:02
    关注

    还是建议采用光隔离方案。
    如果非要节省成本。使用非隔离方案。要注意安全。
    要注意,在使用中,使用者的火线和零线是有可能接反的。如果不做安全处理,使用者会有安全问题。
    在非隔离方案中,不管是零线接地还是火线接地。PCB板中的地都是浮地。这个地不能和大地直接连接。
    如果用火线作地,那pcb中其他和该芯片共地的元器件也是直接连火线吗?是的。

    本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?