某工业企业自动化车间的自动门控制示意图如图所示。
它主要由微波人体检测开关SP1(进门检测X0)、SP2(出门检测X1)和门限位开关SQ3(开门限位X2)、SQ4(关门限位X3)以及门控电动机M和接触器KM1(开门Y0)、KM2(关门Y1)组成。当人接近大门时,微波检测开关SP1、SP2检测到人就开门,当人离开时,检测不到人,经2s后自动关门。
在自动门车间开门期间(上午8时到下午18时),检测开关SP1、SP2检测到人就开门;下午18时到19时,工作人员只能出不能进,只有出门检测开关SP2检测到人才开门,而进门检测开关SP1不起作用。
要求:利用三菱FX系列PLC控制接线图和梯形图