我的485电路这样设计,PCB这样布局合理吗,线宽20mil,有必要加两个终端电阻吗?
3条回答 默认 最新
关注 引自免费微信小程序:皆我百晓生
在您给出的信息中,图1似乎是元件列表或模块名称,而图2是485通讯电路的布局示意图。但遗憾的是,由于文字描述无法直观展示具体的电路连接和PCB布局情况,我需要根据您现有的文字描述进行分析。
从图2的文字描述来看,您设计了一个基于SM712接口芯片和SSP3480收发器的RS-485通信电路,并且配置了终端电阻(如R134、R135、R136)以匹配线路特性阻抗,以及偏置电阻来实现数据线上的电平转换。
针对您的问题:
-
线宽为20mil:对于485通信来说,信号线宽度的选择应确保信号完整性和降低噪声干扰,通常至少需要满足最小线宽要求,同时考虑电流承载能力和布线密度。20mil的线宽在一般情况下是可以接受的,特别是对低速率和短距离传输,但如果传输速率较高或者距离较长,建议增大线宽以减小阻抗不匹配带来的影响。
-
终端电阻:在RS-485网络中,终端电阻通常放置在总线的两端,用于吸收信号反射,提高信号质量。是否需要两个终端电阻取决于您的实际应用环境和总线拓扑结构。如果是一个点对点连接,可能只需要一对终端电阻;如果是星型或多点连接,则每条分支末端可能都需要终端电阻。请根据具体布线长度和设备数量合理配置。
为了更准确地评估设计合理性,建议提供以下详细信息:
- 总线的最大传输距离和节点数量
- 设备间的通信速率
- PCB上485线路的具体走线路径和拓扑结构
若能提供清晰的电路原理图和PCB布局图,我可以帮助您进一步分析和优化设计。