king io serve没有物理连接plc,怎么进行数据采集,为什么下载到sim里也不行
3条回答 默认 最新
关注 引自免费微信小程序:皆我百晓生
在King IO Serve与PLC之间没有物理连接的情况下,可以通过网络通信方式进行数据采集。这里提供一种基于OPC UA(Object Linking and Embedding for Process Control – Unified Architecture)协议的方法,该协议是一种用于工业自动化领域的开放标准,允许不同厂商的设备和服务之间进行数据交换。
首先,确保你的PLC支持OPC UA服务器功能,并且已经在PLC上配置好OPC UA服务器。然后,在King IO Serve端安装一个OPC UA客户端。以下是步骤和示例代码:
-
安装 opcua 模块: 如果你正在使用Python,可以使用opcua库。如果你的系统是Linux,确保已经安装了pip工具,然后运行以下命令安装 opcua 库:
pip install opcua
-
创建OPC UA客户端并连接到PLC: 在Python环境中,你可以创建一个OPC UA客户端并连接到PLC。以下是一个简单的示例代码:
from opcua import Client # PLC的IP地址、端口号以及认证信息 server_uri = "opc.tcp://your_plc_ip:your_plc_port" username = "your_username" password = "your_password" # 创建一个OPC UA客户端 client = Client(server_uri) # 连接到PLC client.connect() # 登录到OPC UA服务器 client.authenticate(username, password) # 获取想要读取的数据节点对象 # 例如,获取名为"YourDataVariable"的变量 data_variable_node = client.get_node("ns=4;s=YourDataVariable") # 读取数据 read_value = data_variable_node.read_value() print(f"Read value from PLC: {read_value.Value}") # 断开连接 client.disconnect()
-
解析数据并显示: 根据从PLC读取的数据类型,解析并处理数据。上述代码中的
read_value.Value
将返回读取到的数据值,具体类型取决于PLC中的变量。
注意:你需要知道PLC的URI、端口、用户名和密码,以及要读取的具体数据节点的路径。这些信息通常由PLC制造商提供的文档中可以获得。
此外,如果在仿真环境中遇到问题,可能是因为仿真环境不支持OPC UA通信,或者需要额外的设置才能让King IO Serve和Simulator进行通信。在这种情况下,检查仿真器的文档,看看是否有关于OPC UA连接的说明。如果仍无法解决,可能需要联系仿真软件提供商的技术支持。
本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?解决 无用评论 打赏 举报 编辑记录-