weixin_45712012 2024-05-15 22:05 采纳率: 99.3%
浏览 4
已结题

一送电就跳闸原因分析?

先介绍一下现场情况,变频器是整流单元和逆变单元成柜,控制柜的控制电源由输入三相电经380转220变压器转变而来,整流单元的开关电源板、检测板、驱动板有两路电源供电,分别是正负母线540V取电和外接220V单相电交流经整流桥供电。两路并在一起,一般情况下只有一路供电。

现在情况是这样的,降压变压器的后级没有从三相电取电,而是从单相电拉了一根线单独供电,给变频器整个控制系统供电,包括开关电源,单相滤波器,接触器,框架断路器等控制设备,整流单元的供电也由这路单相电供电,此时如果合上控制系统的框架断路器,单相电线路在一到两秒就会跳闸,跳的是供电的单相电而三相电没有跳,但是如果不合主断路器这两路单独供电是可以同时存在的,跳的是上一级的C63空气开关,而不是控制柜的总单相空开C16,上了几次电都是跳闸不知道是什么原因?

我分析的可能原因有如下几点:断路器合闸瞬间断路器的控制电存在短路情况,然后引起跳闸,但是测量了一番也没有短路的情况;

断路器合闸瞬间,整流后的540V直流和单独供电的220交流经整流310V在电源板相互冲突,两个直流源并联导致出现问题,但是为什么会导致跳闸不太明白;

其他原因暂时想不到,但是用隔离变压器给电源板的220隔离供电的话,再次合闸就不会出现跳闸,正常上电运行。

  • 写回答

2条回答 默认 最新

  • 专家-赤兔[在线] 优质创作者: 编程框架技术领域 2024-05-15 22:05
    关注

    检查电路保护设置,排查过载、短路、接地故障。

    以上回复有部分引自免费微信小程序:皆我百晓生。 如问题尚未解决,还请稍待,如有疑问请回复进一步沟通。

    本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
    评论
查看更多回答(1条)

报告相同问题?

问题事件

  • 系统已结题 5月28日
  • 已采纳回答 5月20日
  • 创建了问题 5月15日