「已注销」 2024-06-04 14:45 采纳率: 0%
浏览 3

如何用台达编写气体分离提纯程序

img

要求在图片里面,可有偿。有好的方式方法,梯形图程序设计的简单明了就最好,xuexiao任务

  • 写回答

2条回答 默认 最新

  • 专家-赤兔[在线] 优质创作者: 编程框架技术领域 2024-06-04 14:45
    关注

    引自免费微信小程序:皆我百晓生

    要编写一个用于气体分离提纯的台达控制系统程序,你需要遵循以下步骤:

    1. 确定硬件需求:

      • 台达PLC控制器
      • 温度传感器(T1, T2, T3, T4)
      • 压力变送器(P1, P2)
      • 露点测量仪
      • 流量计
      • 氢气浓度报警器
      • 电磁阀(V1-V9)
      • 制氢机控制模块
      • 真空泵控制模块
      • 开关按钮(开机、关机、启动、停止)
    2. 设计梯形图(Ladder Logic):

      • 使用台达的编程软件(例如:GX Works2),创建一个新的项目。
      • 在项目中添加输入输出点(I/O points),对应实际硬件连接。
    3. 编写逻辑:

      • 根据提供的操作步骤,将流程分解成多个子程序(subroutines)和主程序(main program)。
      • 使用IF-THEN-ELSE语句处理条件判断,如温度、压力和流量等限制。
      • 使用FOR-NEXT循环实现定时延时功能。
      • 使用CASE结构处理制氢机流量的逐步增加。
      • 使用DO-WHILE循环监控温度下降到指定值。
      • 使用CALL指令调用子程序。

    以下是部分关键子程序的伪代码示例:

    SUBROUTINE StartVacuum:
        TURN_ON(VacuumPump2)
        DELAY(2s)
        TURN_ON(VacuumPump1)
        DELAY(2s)
        TURN_ON(Valve6)
        DELAY(180s)
        TURN_ON(Valve5)
        TURN_ON(Valve7)
    END_SUBROUTINE
    
    SUBROUTINE Heat:
        SET_TEMPERATURE(T1, 350°C)
        SET_TEMPERATURE(T2, 350°C)
        WHILE TEMPERATURE(T1) < 350°C AND TEMPERATURE(T2) < 350°C DO
            WAIT(1s)
        END_WHILE
        HOLD TEMPERATURE
    END_SUBROUTINE
    
    SUBROUTINE HydrogenProduction:
        DELAY(5min)
        TURN_ON(Valve2)
        TURN_ON(HydrogenMachine)
        SET_FLOW_RATE(HydrogenMachine, 2L/min)
        DELAY(60s)
        ...
        SET_FLOW_RATE(HydrogenMachine, 8L/min)
        DELAY(5min)
        SET_FLOW_RATE(HydrogenMachine, 0L/min)
    END_SUBROUTINE
    
    SUBROUTINE Purification:
        TURN_ON(Valve3)
        TURN_ON(Valve4)
        TURN_OFF(Valve2)
        WHILE PRESSURE(P2) > 0.2MPa DO
            WAIT(1s)
        END_WHILE
        IF DEW_POINT < -90°C THEN
            TURN_ON(Valve9)
        END_IF
    END_SUBROUTINE
    
    SUBROUTINE StopHydrogen:
        SET_FLOW_RATE(HydrogenMachine, 0L/min)
    END_SUBROUTINE
    
    SUBROUTINE MainProgram:
        CALL StartVacuum
        CALL Heat
        CALL HydrogenProduction
        CALL Purification
        CALL StopHydrogen
        ...
    END_SUBROUTINE
    
    1. 实施报警系统:

      • 创建独立的子程序来处理各种报警情况,比如超温、超压、压差报警等。
      • 当触发报警条件时,通过继电器或指示灯发出警报信号,同时执行相应的安全措施(如停止加热、打开泄压阀等)。
    2. 测试与调试:

      • 连接硬件设备,运行程序。
      • 手动测试各个操作步骤,确保程序按预期工作。
      • 调整参数,优化性能。

    由于这是一个复杂的项目,完整的代码可能过于冗长,而且需要具体的台达PLC编程语言支持。这里只给出了基本的逻辑框架,具体实现需要根据台达编程软件的实际语法和你的硬件配置进行调整。建议参考台达官方文档和教程,结合实际项目需求进行编程。如果你需要更详细的帮助,可以咨询专业的自动化工程师或参加相关培训课程。

    评论 编辑记录

报告相同问题?

问题事件

  • 修改了问题 6月4日
  • 创建了问题 6月4日