各位前 辈们 MCGS触摸屏和PLC1200通讯 为什么在MCGS中关联变量通讯状态后 在触摸屏上却现实通不上呢 谢谢(图片上传不了)
2条回答 默认 最新
阿里嘎多学长 2024-07-08 20:45关注以下内容由CHATGPT及阿里嘎多学长共同生成、有用望采纳:
您好,针对您提到的MCGS触摸屏与PLC1200通讯问题,我为您提供以下可能的解决方案或故障排查方法:
-
确保PLC的IP地址设置正确,并且与MCGS触摸屏的IP地址在同一网段。您可以在TIA Portal软件中设置PLC的IP地址,并确保“允许来自远程对象的PUT/GET通讯访问”选项被勾选 [^1^]。
-
检查MCGS触摸屏的网络设置,确保触摸屏已经成功连接到网络,并且IP地址设置正确。如果使用WiFi,确保触摸屏支持的频段是2.4GHz,因为5GHz可能无法正常通讯 [^2^]。
-
在MCGS组态环境中设置正确的设备通道。在MCGS软件中添加Siemens_1200设备,并设置远端IP地址为PLC的IP地址,本地IP地址为触摸屏的IP地址 [^4^]。
-
检查数据块和变量设置。确保在PLC中创建的数据块(例如DB2)与MCGS触摸屏中设置的变量相匹配,并且数据块的“优化块访问”选项被取消 [^1^]。
-
通讯测试。在MCGS软件中,使用“通讯测试”功能来检查触摸屏与PLC之间的通讯是否成功。如果通讯测试失败,检查通讯参数设置是否正确 [^3^]。
-
检查通讯状态值。如果触摸屏显示通讯状态异常,可以根据通讯状态值来判断问题原因。例如,状态值0表示通讯正常,而其他值则代表不同的通讯问题 [^5^]。
-
检查端口设置。如果通讯异常,也可能是由于下载程序时触摸屏端口号选择错误。确保使用的端口号与手册中的描述一致 [^5^]。
-
检查数据类型。确保添加的设备通道的数据类型与PLC中的数据类型一致,以避免显示数据异常 [^5^]。
如果以上方法都不能解决问题,建议您提供更详细的错误信息或联系技术支持进一步排查。希望这些建议能够帮助您解决问题。