多节传送控制
通过三台电机,三个传送带、料斗、小车的配合,有效地完成物料的运送、故障停止等功能。三台电机控制三节传送带运输,电磁铁YA控制料斗下料与否,传感器SQ1检测小车空满,K1、K2、K3分别为电机M1、M2、M3 的故障设置开关。具体控制要求如下:
(1)初始状态:按下SB1启动按钮,绿色信号灯HL1亮,红色信号灯HL2不亮,表示允许汽车进入装料,此时料斗阀[门关闭,电机M1、M2、M3均为停止状态;(2)车到位后(行程开关SQ2动作),红色信号灯HL2亮,绿色信号灯HL1灭,表明车已到位。同时,启动电机M3,经2s后启动电机M2,再经过2s后启动电机M1,再经过2s后才打开料斗阀门,开始下料;
(3)当传感器SQ1检测到小车内物料已经装满时,使料斗阀门关闭,停止出料,延时2s后电机M1停止工作,再延时2s后电机M2停止工作,再经过2s后电机M3停止工作。同时,红色指示灯指示灯HL2灭,绿色指示灯HL1亮,表示货车可开走,自动送料装车系统进入下一-循环状态;
(4)当某条传送带发生故障时该传送带及其前面的传送带立即停止,料斗阀门关闭,而该传送带以后的待运完货物后方可停止,。如M2存在故障,则电机M1、M2立即停止,延时2s后,电机M3停止;传送带的故障报警灯闪烁。
(5)排除故障后,解除报警,按下“启动”按钮,系统重新启动;
(6)按下SB2停止按钮,料斗阀门立即关闭,先电机M1停止,经过2s延时后电机M2停止,再延时2s后电机M3停止,系统停止工作;按下急停按钮,则所有传送带立即停止。