一单位伏特 2024-11-14 21:33 采纳率: 0%
浏览 90

STC32G制作电调用STC-isp烧录代码烧不进去,什么问题啊,显示这个:(标签-单片机|关键词-引脚)

STC32G制作电调用STC-isp烧录代码烧不进去,什么问题啊,显示这个:
正在检测目标单片机 ...
单片机型号: STC32G12K128

当前芯片的硬件选项为:
. 系统ISP工作频率: 23.815MHz
. 内部振荡器的频率未调节
. 掉电唤醒定时器的频率: 33.350KHz
. 振荡器放大增益使能
. 用户EEPROM大小被设置为 1 K
. P3.2和P3.3与下次下载无关
. 上电复位时增加额外的复位延时
. 复位引脚用作普通I/O口
. 检测到低压时不复位,可产生低压中断
. 低压检测门槛电压 : 2.70 V
. 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
. 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 64
. 空闲状态时看门狗定时器停止计数
. 下次下载用户程序时,将用户EEPROM区一并擦除
. 下次下载用户程序时,没有相关的端口控制485
. 下次下载时不需要校验下载口令
. 内部参考电压: 1192 mV (参考范围: 1100~1300mV)

单片机型号: STC32G12K128

开始调节频率 ...
通信超时 !

img

  • 写回答

1条回答 默认 最新

  • 驴友花雕 2024-11-16 10:09
    关注

    在使用STC-ISP工具烧录STC32G系列单片机时遇到了通信超时的问题。以下是一些可能导致这个问题的原因以及相应的解决方案,仅供参考:
    1、串口连接问题:
    确保您使用的串口线是完好的,并且正确连接到了单片机的对应引脚。
    检查电脑端的串口驱动是否安装正确,以及是否选择了正确的串口。
    2、波特率设置:
    STC-ISP默认的波特率可能与您的单片机设置不匹配。您可以尝试在STC-ISP中更改波特率设置,看是否能解决问题。
    3、单片机复位电路:
    检查单片机的复位电路是否工作正常。有些单片机在编程前需要手动复位或使用外部复位电路。
    4、电源问题:
    确保单片机供电稳定,电压符合规格要求。不稳定或不足的供电可能导致通信超时。
    5、单片机保护:
    有些单片机在上电后会进入保护模式,需要特定的操作来解除保护。请参考单片机的数据手册,看是否有相关的保护机制。
    6、ISP软件版本:
    确保您使用的STC-ISP软件是最新版本,或者至少是与您的单片机型号兼容的版本。
    7、单片机编程设置:
    检查单片机内部的ISP相关设置,如时钟设置、串口工作模式等,确保它们与STC-ISP工具的设置相匹配。
    8、单片机硬件问题:
    如果以上步骤都无法解决问题,可能需要检查单片机本身是否存在硬件故障。
    9、编程器兼容性:
    确保您使用的编程器与STC32G系列单片机兼容。有些编程器可能不支持某些型号的单片机。
    10、尝试其他电脑:
    有时候,电脑的USB端口或系统设置可能会影响编程工具的正常工作。尝试在另一台电脑上使用STC-ISP工具,看是否能解决问题

    评论

报告相同问题?

问题事件