让【道友老李】来帮你解答,本回答参考通义千问大模型编写,并整理提供,如果还有疑问可以点击头像关注私信或评论。
如果答案让您满意,请采纳、关注,非常感谢!
### 一、输入输出分配表
为了完成上述任务,我们需要定义输入和输出信号。以下是输入输出分配表:
| 信号名称 | 地址 | 类型 | 功能描述 |
|---|
| SB1 | I0.0 | 输入 | 点动按钮 |
| SB2 | I0.1 | 输入 | 连续运行按钮 |
| SB3 | I0.2 | 输入 | 停止按钮 |
| SB4 | I0.3 | 输入 | 启动按钮(任务2) |
| SB5 | I0.4 | 输入 | 停止按钮(任务2) |
| SB6 | I0.5 | 输入 | 启动按钮(任务3) |
| SB7 | I0.6 | 输入 | 停止按钮(任务3) |
| Q0.0 | Q0.0 | 输出 | 电动机控制(任务1) |
| Q0.1 | Q0.1 | 输出 | 引风机控制(任务2) |
| Q0.2 | Q0.2 | 输出 | 鼓风机控制(任务2) |
| Q0.3 | Q0.3 | 输出 | 电机M1控制(任务3) |
| Q0.4 | Q0.4 | 输出 | 电机M2控制(任务3) |
| Q0.5 | Q0.5 | 输出 | 电机M3控制(任务3) |
二、硬件接线图
任务1: 既可点动又可连续控制

任务2: 延时启停控制

任务3: 电机顺序启动逆序停止

三、PLC程序设计
任务1: 既可点动又可连续控制
// 点动控制
LD I0.0
O Q0.0
= Q0.0
// 连续控制
LD I0.1
O Q0.0
= Q0.0
// 停止控制
LD I0.2
= Q0.0
任务2: 延时启停控制
// 启动控制
LD I0.3
TON T37, 5000
= Q0.1
LD T37
= Q0.2
// 停止控制
LD I0.4
= Q0.2
TON T38, 5000
= Q0.1
任务3: 电机顺序启动逆序停止
// 启动控制
LD I0.5
TON T39, 3000
= Q0.3
LD T39
TON T40, 3000
= Q0.4
LD T40
TON T41, 3000
= Q0.5
// 停止控制
LD I0.6
= Q0.5
TON T42, 3000
= Q0.4
LD T42
TON T43, 3000
= Q0.3
四、总结
以上是针对三个任务的输入输出分配表、硬件接线图以及PLC程序设计。每个任务都通过PLC实现了相应的控制逻辑。希望这些信息对你有所帮助!如果有任何问题,请随时提问。