weixin_45526166 2025-04-09 18:56 采纳率: 0%
浏览 19

DC220V电机可控硅驱动无法关断

有哪位大师能解释原因吗?

负载:
一号DC220V直流电机-工作功率150W 堵转功率450W

二号DC220V直流电机-工作功率350W 堵转功率1050W

这个电路在用一号电机时,正常导通和正常关闭。用二号电机时,堵转情况下,会关闭不了电机,电机会继续工作随机几秒到几分钟后关闭。

我知道双向可控硅驱动直流电机是不对的,同时也请教有没有可以驱动直流220V电机的方法,需要能控制转速。感谢!

img

img

  • 写回答

4条回答 默认 最新

  • 阿里嘎多学长 2025-04-09 18:56
    关注

    阿里嘎多学长整理AIGC生成,因移动端显示问题导致当前答案未能完全显示,请使用PC端查看更加详细的解答过程

    DC220V电机可控硅驱动无法关断的原因分析

    你遇到的问题是DC220V电机可控硅驱动无法关断的问题,特别是在使用二号电机时出现这种情况。

    可能的原因有以下几点:

    1. 电机堵转功率太高:二号电机的堵转功率为1050W,可能超过了可控硅的堵转能力,从而导致无法关断。
    2. 电机的反馈电流太大:二号电机的工作功率为350W,可能会产生较大的反馈电流,这也可能会导致可控硅无法关断。
    3. 可控硅的选择不当:可能选择了不适合的可控硅,无法满足电机的工作要求。

    解决方案:

    1. 选择合适的可控硅:选择具有高堵转能力和高反馈电流能力的可控硅。
    2. 增加电机的反馈电流限制:可以通过增加电机的反馈电流限制来减少反馈电流的影响。
    3. 优化电机的控制算法:可以通过优化电机的控制算法来减少电机的反馈电流和堵转功率。

    需要注意的是,这只是可能的原因和解决方案,实际情况可能还需要具体的分析和测试。