在扣件式钢管脚手架施工中,若连墙件布置不满足JGJ130-2021规范要求,将严重影响脚手架稳定性。常见问题是连墙件间距过大或设置位置不合理。根据规范,连墙件应优先采用菱形布置,也可采用方形或矩形布置,竖向间距不得大于3倍步距,水平间距不得大于3倍跨距。当发现布置不满足要求时,应立即增设连墙件,调整间距至符合规范。同时,确保连墙件与主体结构可靠连接,避免仅用柔性拉结。对于悬挑脚手架,需特别注意连墙件抗倾覆能力,必要时优化专项方案并重新验算。此外,施工前严格审核方案,加强过程验收,可有效避免此类问题发生。
1条回答 默认 最新
大乘虚怀苦 2025-04-19 16:20关注1. 问题概述
在扣件式钢管脚手架施工中,连墙件的布置是否符合JGJ130-2021规范要求直接影响到脚手架的整体稳定性。常见的技术问题包括连墙件间距过大或设置位置不合理,这可能导致脚手架在使用过程中出现失稳现象。
根据规范,连墙件应优先采用菱形布置,也可选择方形或矩形布置方式。具体要求为:竖向间距不得大于3倍步距,水平间距不得大于3倍跨距。此外,连墙件必须与主体结构可靠连接,避免仅使用柔性拉结。
2. 技术分析
以下是连墙件布置不符合规范时可能引发的问题及原因分析:
- 连墙件间距过大:导致脚手架整体抗倾覆能力下降,特别是在风荷载作用下容易发生侧向位移。
- 设置位置不合理:若连墙件未按规范要求布置,可能无法有效传递荷载至主体结构,增加安全隐患。
- 柔性拉结不可靠:仅使用柔性材料连接可能导致脚手架在受力状态下发生滑移或脱落。
对于悬挑脚手架,由于其特殊的结构形式,需特别注意连墙件的抗倾覆能力。必要时应对专项方案进行优化,并重新验算设计参数。
3. 解决方案
针对上述问题,以下是一些可行的解决方案:
- 发现布置不满足要求时,立即增设连墙件,调整间距至符合规范。
- 确保连墙件与主体结构的连接牢固可靠,避免使用柔性拉结。
- 对于悬挑脚手架,优化专项方案并重新验算抗倾覆能力。
- 加强施工前的方案审核和过程验收,从源头上减少问题的发生。
以下是连墙件布置调整的参考表格:
项目 规范要求 实际检查 调整措施 竖向间距 ≤3倍步距 4倍步距 增设连墙件,缩小间距 水平间距 ≤3倍跨距 5倍跨距 重新布置连墙件 4. 流程图示例
以下是连墙件布置检查与调整的流程图:
graph TD; A[开始] --> B[检查连墙件布置]; B --> C{是否符合规范}; C --是--> D[继续施工]; C --否--> E[增设或调整连墙件]; E --> F[重新验收]; F --> G{是否合格}; G --是--> H[完成]; G --否--> E;通过上述流程,可以系统性地解决连墙件布置不符合规范的问题。
本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?解决 无用评论 打赏 举报