wy99999999 2025-07-11 11:34 采纳率: 0%
浏览 19

PG/PC接口设置用了S7ONLINE跟S7-1200的,PLC跟Wincc的网址都是192.168.1.10(关键词-无法连接)

Wincc与博途V18进行通信,无法连接。

img


PG/PC接口设置用了S7ONLINE跟S7-1200的,PLC跟Wincc的网址都是192.168.1.10,但是Wincc无法进行连接,怎么办

  • 写回答

4条回答 默认 最新

  • 檀越@新空间 2025-07-11 11:35
    关注

    上午好☀️☀️☀️️
    本答案参考通义千问

    根据您提供的信息,WinCC 与博途(TIA Portal)V18 的 PLC(S7-1200)之间无法连接,且 PG/PC 接口设置为 S7ONLINE,同时 PLC 和 WinCC 的 IP 地址均为 192.168.1.10。这种情况会导致网络冲突或通信失败。


    问题分析

    1. IP 地址重复

      • PLC 和 WinCC 使用了相同的 IP 地址(192.168.1.10),这是导致无法连接的主要原因。
      • 在同一局域网中,IP 地址必须唯一,否则系统会认为两个设备是同一个设备,从而引发通信错误。
    2. PG/PC 接口配置不正确

      • 如果使用的是 S7ONLINE 接口,需要确保 PC 与 PLC 之间的网络连接正常,并且 IP 地址配置正确。
      • 如果使用的是 以太网接口(如 PROFINET),应检查网线、交换机等物理连接是否正常。
    3. 防火墙或安全软件限制

      • Windows 防火墙或第三方杀毒软件可能会阻止 WinCC 与 PLC 之间的通信。
    4. WinCC 项目配置错误

      • 检查 WinCC 项目中是否正确配置了 PLC 的 IP 地址和通信协议。

    🔧 解决方案

    1. 修改 IP 地址,避免冲突

    • PLC 的 IP 地址建议修改为:192.168.1.11
    • WinCC 的 IP 地址建议修改为:192.168.1.12

    注意: 所有设备的子网掩码应保持一致,例如 255.255.255.0

    2. 检查 PG/PC 接口设置

    • 打开 SIMATIC NETTIA Portal 中的 PG/PC 接口设置
    • 确保选择的接口是 S7ONLINEPROFINET,并确认以下内容:
      • IP 地址正确
      • MAC 地址匹配(如果使用 S7ONLINE)
      • 网络适配器启用

    3. 检查网络连通性

    • 在 WinCC 的 PC 上,使用命令提示符执行以下命令:
      ping 192.168.1.11
      
      • 如果无法 ping 通,说明网络连接有问题。
      • 检查网线、交换机、IP 配置等。

    4. 关闭防火墙或添加例外

    • 关闭 Windows 防火墙 或在防火墙中添加以下程序的例外:
      • WinCC
      • SIMATIC NET
      • TIA Portal

    5. 配置 WinCC 项目中的 PLC 连接

    • 打开 WinCC 项目,进入 变量管理通讯设置
    • 确保 PLC 的 IP 地址为 192.168.1.11
    • 选择正确的通信协议(如 S7 协议)。

    🛠️ 示例代码(若涉及编程)

    如果您在 WinCC 中使用脚本或组态进行数据读写,可以参考以下示例:

    ' 示例:WinCC 中读取 PLC 数据
    Dim plcValue As Integer
    plcValue = GetDB(1, 0, 2) ' 读取 DB1 的第 0 个字节,长度为 2 字节
    MsgBox "PLC 数据: " & plcValue
    

    注意: 此代码需在 WinCC 的脚本编辑器中运行,且确保 PLC 已正确连接。


    总结

    | 问题 | 解决方案 | |------|----------| | IP 地址冲突 | 修改 PLC 和 WinCC 的 IP 地址为不同值 | | PG/PC 接口错误 | 检查并设置为 S7ONLINE 或 PROFINET | | 网络不通 | 使用 ping 命令测试连通性 | | 防火墙拦截 | 关闭防火墙或添加例外 | | WinCC 配置错误 | 检查 PLC IP 和通信协议 |


    如您能提供更详细的错误信息(如 WinCC 报错代码),我可以进一步帮助定位问题。