JFJ xiaohu 2025-07-28 09:23 采纳率: 0%
浏览 35

HP DL580 GEN8 Cache Module Status: failed

HP DL580 GEN8 异常断电后重启。健康指示灯显示橙色闪动。 连接ILO查看报错信息,提示阵列卡Cache Module Status: failed。

img

进一步查看日志。发现缓存被禁用,提示更换缓存的超级电容。目前阵列卡电池已经更换,但是还是提示异常。

img

  • 写回答

6条回答 默认 最新

  • 檀越@新空间 2025-07-28 09:30
    关注

    上午好☀️☀️☀️️
    本答案参考通义千问

    根据你描述的情况,HP DL580 GEN8 在异常断电后重启,ILO 报错 "Cache Module Status: failed",且即使更换了阵列卡的电池(超级电容),问题仍未解决。这可能涉及多个方面的问题,包括硬件故障、固件问题或配置错误。


    一、问题分析

    1. 缓存模块状态异常

      • 阵列卡(如 HP Smart Array P440i)使用 超级电容(Super Capacitor) 来维持缓存数据在断电时不会丢失。
      • 如果超级电容损坏或失效,缓存将被禁用,导致性能下降并可能引发系统不稳定。
    2. 更换电池后仍报错

      • 可能是超级电容未正确安装
      • 或者阵列卡固件版本过旧,不兼容新电池;
      • 也可能是阵列卡本身存在硬件故障
    3. 健康指示灯橙色闪烁

      • 表示系统存在警告级别错误,需要进一步排查。

    二、解决方案步骤

    1. 确认超级电容是否正确安装

    • 检查物理连接:确保超级电容与阵列卡之间连接稳固,无松动或接触不良。
    • 确认型号匹配:确保更换的超级电容与原装型号一致(例如:HP 687919-001)。
    • 重新插拔阵列卡:尝试将阵列卡从插槽中取出并重新插入,以排除接触问题。

    注意: 若为热插拔卡,可在开机状态下进行此操作,但建议在维护窗口进行。


    2. 更新阵列卡固件

    • HP Smart Array 固件版本过旧可能导致无法识别新电池或出现兼容性问题。
    • 更新方法
      • 访问 HP 官方支持网站 下载最新固件(如 Smart Array P440i 的最新固件)。
      • 使用 HP SUM (System Update Manager)Firmware Update Utility (FUP) 工具进行更新。
      • 示例命令(通过 ILO CLI)
        # 使用 HP iLO CLI 更新固件
        ilo update firmware --file /path/to/firmware.bin
        

    注意: 更新前请备份重要数据,并确保电源稳定。


    3. 检查阵列卡日志

    • 通过 ILO Web 界面HP Integrated Lights-Out (iLO) 查看详细日志:
      • 导航到 "System Event Log""Array Controller Logs"
      • 查找与 "Cache Module" 相关的错误信息,例如:
        • Cache module not responding
        • Battery not detected
        • Cache disabled due to battery failure

    重点提示: 日志中可能包含更详细的错误代码,有助于定位具体原因。


    4. 重置阵列卡配置

    • 如果以上步骤无效,可以尝试 重置阵列卡配置
      • 进入 BIOS/UEFI 设置界面,找到 "Array Configuration Utility"
      • 选择 "Clear Configuration""Reset to Factory Defaults"
      • 注意:此操作会清除所有RAID配置,请提前备份数据。

    5. 更换阵列卡

    • 如果上述方法均无效,可能是阵列卡本身存在硬件故障
    • 建议联系 HP 技术支持 或使用 HP ProLiant Support Assistant (PSA) 工具诊断硬件问题。
    • 如需更换,可使用同型号阵列卡(如 HP Smart Array P440i)。

    三、补充说明

    | 项目 | 内容 | |------|------| | 阵列卡型号 | HP Smart Array P440i | | 超级电容型号 | HP 687919-001 | | 更新工具 | HP SUM, FUP | | 重置方式 | BIOS/UEFI 中的 Array Configuration Utility |


    四、总结

    如果你已经更换了超级电容但仍提示 "Cache Module Status: failed",建议按以下顺序排查:

    1. 检查超级电容安装和连接
    2. 更新阵列卡固件
    3. 查看系统日志获取详细错误信息
    4. 重置阵列卡配置
    5. 若仍无效,考虑更换阵列卡

    如果需要,我可以提供 HP Smart Array P440i 固件更新脚本ILO CLI 示例命令


    如有更多细节(如具体的 ILO 版本、固件版本等),欢迎继续提供,我可以进一步协助排查。

    评论

报告相同问题?

问题事件

  • 创建了问题 7月28日