wftao1 2025-10-27 08:14 采纳率: 0%
浏览 4

bview中 在执行VISA时,出现VISA没有动作,打探针,发现未执行

labview中 在执行VISA时,出现VISA没有动作,打探针,发现未执行,我使用labview 自动的串口软件,依然是串口未执行,,但是使用专用的串口工具可以收发,我重装了Visa和serial驱动,以及升级了labview 新的版本,但是依旧不行,我们在NI MAX中,可以找到该串口,有时可以进行IO控制,有时不行,我怀疑在执行VISA时,被占用;

img


可以尝试对VISA 驱动修复或者重新安转比现有版本高一点的VISA(例如:我的2021版本,VISA驱动卸载后,安转2021.3版的VISA驱动)
注意:(卸载现有 VISA 后,删除残留文件(默认路径C:\Program Files\National Instruments\NI-VISA),重启电脑后用 NI Package Manager 重新安装最新版 VISA(确保勾选 “32 位 + 64 位” 组件,尤其 LabVIEW 为 32 位时)。

  • 写回答

3条回答 默认 最新

  • 紫雾凌寒 新星创作者: 人工智能技术领域 2025-10-27 09:48
    关注

    让 “紫雾凌寒” 来帮你回答,本回答结合 DeepSeek

    如果还有问题,请评论或点击头像私信,如果有帮助到您, 请关注、采纳、点赞

    1. 关键点分析:
      - 在LabVIEW中执行VISA操作时无动作,打探针发现未执行。
      - 使用LabVIEW自带串口软件及重装Visa和serial驱动后问题依旧,而专用串口工具可正常收发。
    2. 解决方案:
      - 检查LabVIEW串口配置
      • 确保在LabVIEW中串口参数设置正确,如波特率、数据位、停止位、校验位等要与设备一致。例如,在LabVIEW的VISA配置串口节点中,设置波特率为9600,数据位为8位,停止位为1位,无奇偶校验等。
        vi Serial Config: Baud Rate: 9600 Data Bits: 8 Stop Bits: 1 Parity: None
      • 检查VISA资源名称
      • 确认LabVIEW中使用的VISA资源名称与实际连接的串口设备一致。可以通过设备管理器查看串口设备的端口号,然后在LabVIEW中修改VISA资源名称为对应的端口号。比如设备管理器中显示串口设备为COM3,那么在LabVIEW的VISA操作中资源名称应设为“COM3”。
      • 检查LabVIEW代码逻辑
      • 查看在LabVIEW中执行VISA操作的代码逻辑是否正确。例如,在进行读操作前是否先进行了有效的写操作来初始化通信,或者是否存在逻辑错误导致VISA操作未被正确触发。
        vi // 示例代码,先写数据再读数据 Write to Serial: dataToWrite = "Hello"; VISA Write(serialPort, dataToWrite); Read from Serial: VISA Read(serialPort, readBuffer, bufferSize);
      • 检查LabVIEW运行环境权限
      • 确保LabVIEW运行时具有访问串口设备的权限。可以尝试以管理员身份运行LabVIEW,看问题是否解决。
    3. 各种方案优缺点:
      - 检查串口配置
      • 优点:简单直接,是常见的排查串口通信问题的第一步,能快速发现因配置不一致导致的问题。
      • 缺点:如果配置本身没有错误,可能无法解决根本问题。
      • 检查VISA资源名称
      • 优点:能确保LabVIEW与实际设备连接正确,避免因资源名称错误导致通信失败。
      • 缺点:相对容易排查,若资源名称正确,仍需进一步检查其他方面。
      • 检查代码逻辑
      • 优点:全面检查代码执行流程,能发现潜在的逻辑错误导致的VISA操作未执行。
      • 缺点:需要对LabVIEW代码有一定了解,排查过程相对复杂,可能需要逐行检查代码。
      • 检查运行环境权限
      • 优点:考虑到权限问题可能影响串口访问,通过以管理员身份运行LabVIEW来验证权限是否是问题所在。
      • 缺点:不一定能解决所有权限相关问题,若不是权限问题,还需继续排查其他方面。
    4. 总结:
      - 该问题可能是由于LabVIEW串口配置错误、VISA资源名称不匹配、代码逻辑问题或运行环境权限不足等原因导致。通过上述步骤逐一排查,能够找出问题所在并解决LabVIEW中VISA操作无动作的情况。

    需注意,以上代码示例只是简单示意,实际代码中可能需要根据具体需求进行更多的参数设置和错误处理。

    希望以上解答对您有所帮助。如果您有任何疑问,欢迎在评论区提出。