WRF-OOP 2025-12-28 12:42 采纳率: 41.7%
浏览 2

使用昆仑通态老版本屏幕控制多台西门子200smart出现故障?

我在使用昆仑通态老版本屏幕,型号为TPC1061Ti(Tx)进行设备组态时,同时组态了两个西门子200smartPLC,两个PLC的IP均在同一网段,但IP不一样。下载程序后触摸屏无法控制两个PLC。目前已经确定是触摸屏和PLC通讯的问题,请问除了修改远程IP还需要修改什么才能正常和两台PLC同时进行通讯?

img

img

img

  • 写回答

3条回答 默认 最新

  • 檀越@新空间 2025-12-28 12:43
    关注

    中午好🌞🌞🌞
    本答案参考通义千问

    您在使用昆仑通态老版本触摸屏(TPC1061Ti)控制两台西门子S7-200 SMART PLC时,遇到无法同时与两台PLC通讯的问题,这通常是由通讯协议配置、IP地址设置、设备地址分配或软件版本兼容性等多方面因素导致的。以下是详细的解决方案和重点说明:


    一、问题分析

    1. 通讯协议不匹配
      西门子S7-200 SMART 一般使用Modbus TCPS7协议进行通讯。如果触摸屏不支持S7协议,可能会导致通讯失败。

    2. IP地址冲突或配置错误
      虽然两个PLC的IP地址在同一网段,但需要确保它们的IP地址不同、子网掩码相同、网关一致,否则可能导致通讯异常。

    3. 设备地址(如站号)未正确配置
      如果触摸屏中未为每个PLC指定唯一的设备地址(如站号),可能造成通讯混乱。

    4. 软件版本限制
      老版本触摸屏软件可能对多设备并发通讯支持有限,建议升级到最新版本。

    5. 网络连接不稳定或防火墙设置
      确保网络物理连接正常,且没有防火墙或路由器阻止通讯。


    二、解决步骤

    1. 检查并配置IP地址

    • 确保两个PLC的IP地址不同且在同一子网内
      • 示例:
        • PLC1: 192.168.1.10
        • PLC2: 192.168.1.11
      • 子网掩码:255.255.255.0
      • 网关:192.168.1.1

    2. 配置触摸屏通讯参数

    • 在触摸屏组态软件中,分别添加两个PLC设备,并设置以下参数:
      • 通讯协议:选择 Modbus TCPS7-200 SMART(根据实际PLC支持的协议)
      • IP地址:分别填写两个PLC的IP
      • 端口号:Modbus默认为 502,S7协议默认为 102
      • 设备地址/站号:为每个PLC设置唯一标识(如 12

    3. 修改触摸屏组态程序

    • 在触摸屏画面中,为每个PLC建立独立的变量映射,避免混淆。
    • 示例代码(部分伪代码)
      // 控制PLC1的输出点
      PLC1_Output = [DB1.DBX0.0]  // 假设PLC1的地址为DB1
      
      // 控制PLC2的输出点
      PLC2_Output = [DB2.DBX0.0]  // 假设PLC2的地址为DB2
      

    4. 升级触摸屏软件版本

    • 强烈建议升级至最新版组态软件,以支持多设备通讯功能。
    • 如果无法升级,可尝试使用 TPC1061Ti 的最新固件(可通过昆仑通态官网获取)。

    5. 测试通讯是否正常

    • 使用 Ping命令 测试触摸屏与PLC之间的连通性。
    • 使用 Modbus调试工具(如 Modbus Poll)测试PLC是否响应。

    三、重点注意事项

    • **通讯协议必须一致:触摸屏和PLC必须使用相同的通讯协议(如都用Modbus TCP)。
    • **设备地址必须唯一:每个PLC需有独立的设备地址或站号。
    • **IP地址不能重复:确保两个PLC的IP地址不同。
    • **网络环境稳定:避免使用交换机或路由器造成数据包丢失。
    • **触摸屏软件版本影响功能:老版本可能不支持多设备并发通讯。

    四、修改后的代码示例(假设使用Modbus TCP)

    // PLC1 通讯配置
    IP1 = "192.168.1.10"
    Port1 = 502
    UnitID1 = 1
    
    // PLC2 通讯配置
    IP2 = "192.168.1.11"
    Port2 = 502
    UnitID2 = 2
    
    // 变量映射
    PLC1_M0 = [Modbus_TCP(1, 0x0000)]  // 读取PLC1的M0寄存器
    PLC2_M0 = [Modbus_TCP(2, 0x0000)]  // 读取PLC2的M0寄存器
    
    // 控制信号
    PLC1_Output = [Modbus_TCP(1, 0x1000)]  // 写入PLC1的输出点
    PLC2_Output = [Modbus_TCP(2, 0x1000)]  // 写入PLC2的输出点
    

    五、总结

    | 问题 | 解决方案 | |------|----------| | IP地址冲突 | 确保两个PLC的IP地址不同且在同一网段 | | 设备地址未设置 | 为每个PLC分配唯一设备地址 | | 通讯协议不一致 | 确认触摸屏与PLC使用相同协议 | | 触摸屏版本过旧 | 升级触摸屏软件或固件 | | 网络不稳定 | 检查网络连接,关闭防火墙 |


    如果您能提供更具体的组态截图或软件版本信息,我可以进一步帮助您定位具体配置问题。

    评论

报告相同问题?

问题事件

  • 修改了问题 12月28日
  • 创建了问题 12月28日