我在使用昆仑通态老版本屏幕,型号为TPC1061Ti(Tx)进行设备组态时,同时组态了两个西门子200smartPLC,两个PLC的IP均在同一网段,但IP不一样。下载程序后触摸屏无法控制两个PLC。目前已经确定是触摸屏和PLC通讯的问题,请问除了修改远程IP还需要修改什么才能正常和两台PLC同时进行通讯?



您在使用昆仑通态老版本触摸屏(TPC1061Ti)控制两台西门子S7-200 SMART PLC时,遇到无法同时与两台PLC通讯的问题,这通常是由通讯协议配置、IP地址设置、设备地址分配或软件版本兼容性等多方面因素导致的。以下是详细的解决方案和重点说明:
通讯协议不匹配
西门子S7-200 SMART 一般使用Modbus TCP或S7协议进行通讯。如果触摸屏不支持S7协议,可能会导致通讯失败。
IP地址冲突或配置错误
虽然两个PLC的IP地址在同一网段,但需要确保它们的IP地址不同、子网掩码相同、网关一致,否则可能导致通讯异常。
设备地址(如站号)未正确配置
如果触摸屏中未为每个PLC指定唯一的设备地址(如站号),可能造成通讯混乱。
软件版本限制
老版本触摸屏软件可能对多设备并发通讯支持有限,建议升级到最新版本。
网络连接不稳定或防火墙设置
确保网络物理连接正常,且没有防火墙或路由器阻止通讯。
192.168.1.10192.168.1.11255.255.255.0192.168.1.1Modbus TCP 或 S7-200 SMART(根据实际PLC支持的协议)502,S7协议默认为 1021 和 2)// 控制PLC1的输出点
PLC1_Output = [DB1.DBX0.0] // 假设PLC1的地址为DB1
// 控制PLC2的输出点
PLC2_Output = [DB2.DBX0.0] // 假设PLC2的地址为DB2
// PLC1 通讯配置
IP1 = "192.168.1.10"
Port1 = 502
UnitID1 = 1
// PLC2 通讯配置
IP2 = "192.168.1.11"
Port2 = 502
UnitID2 = 2
// 变量映射
PLC1_M0 = [Modbus_TCP(1, 0x0000)] // 读取PLC1的M0寄存器
PLC2_M0 = [Modbus_TCP(2, 0x0000)] // 读取PLC2的M0寄存器
// 控制信号
PLC1_Output = [Modbus_TCP(1, 0x1000)] // 写入PLC1的输出点
PLC2_Output = [Modbus_TCP(2, 0x1000)] // 写入PLC2的输出点
| 问题 | 解决方案 | |------|----------| | IP地址冲突 | 确保两个PLC的IP地址不同且在同一网段 | | 设备地址未设置 | 为每个PLC分配唯一设备地址 | | 通讯协议不一致 | 确认触摸屏与PLC使用相同协议 | | 触摸屏版本过旧 | 升级触摸屏软件或固件 | | 网络不稳定 | 检查网络连接,关闭防火墙 |
如果您能提供更具体的组态截图或软件版本信息,我可以进一步帮助您定位具体配置问题。