ug和plc映射,但是我plc控制mcd的话,信号可以发过去,但是mcd那边信号会先变为true接着变为false,以此循环,总之就是不能一直为true


ug和plc映射,但是我plc控制mcd的话,信号可以发过去,但是mcd那边信号会先变为true接着变为false,以此循环,总之就是不能一直为true


上午好☀️☀️☀️️
本答案参考通义千问
你提到的 UG(Unigraphics) 与 PLC(可编程逻辑控制器) 的 MCD(Machine Control Device,机器控制设备) 映射成功,但信号在 PLC 控制 MCD 时出现异常:信号先变为 TRUE 再变为 FALSE,循环变化,无法保持为 TRUE。这种情况通常涉及 信号映射、通信协议、信号触发机制或硬件配置 等多个方面的问题。
步骤:
示例(伪代码):
// 正确的持续型信号
MCD_Signal = TRUE; // 持续保持为 TRUE
// 错误的脉冲型信号(仅在某一时刻为 TRUE)
MCD_Signal = TRUE;
Delay(100ms);
MCD_Signal = FALSE;
步骤:
示例(Modbus 配置):
# Python 示例(使用 pymodbus 库)
from pymodbus.client import ModbusTcpClient
client = ModbusTcpClient('192.168.1.100', port=502)
client.connect()
# 写入信号(保持为 TRUE)
client.write_register(address=0x1000, value=1) # 保持为 TRUE
步骤:
示例(PLC 梯形图逻辑):
|----[X0]----(M1)----|
| |
|----[M1]----(Y0)----| # Y0 保持为 ON
建议工具:
操作建议:
| 问题点 | 原因 | 解决方案 | |--------|------|----------| | 信号映射错误 | 数据类型或地址不匹配 | 检查并修正信号地址和类型 | | 通信协议配置不当 | 扫描周期或更新频率不合理 | 优化通信参数 | | 信号处理逻辑错误 | 误用脉冲信号或边沿检测 | 修改逻辑为持续信号 | | 硬件连接问题 | 电平不匹配或接触不良 | 检查并修复物理连接 | | 调试手段不足 | 无法定位信号变化点 | 使用专业工具进行监控 |
|----[X0]----(M1)----| # X0 是 PLC 控制信号
| |
|----[M1]----(Y0)----| # Y0 是 MCD 的控制信号,保持为 ON
注意:如果你使用的是 结构化文本(ST),可以这样写:
PROGRAM Main
VAR
M1 : BOOL := FALSE;
Y0 : BOOL := FALSE;
END_VAR
IF X0 THEN
M1 := TRUE;
END_IF;
Y0 := M1; // 保持为 TRUE
你的问题很可能是因为 信号处理逻辑或通信配置不当 导致 MCD 接收到的信号被误认为是 脉冲信号,而不是 持续信号。请根据上述步骤逐一排查,并结合实际系统进行调试。
如有更多细节(如使用的 PLC 型号、通信协议、MCD 类型等),我可以提供更具体的解决方案。