haibo00700 2018-01-31 14:11 采纳率: 100%
浏览 10443
已采纳

PLC S7-200 SMART 已经查找到了CPU但是无法连接到指定地址?

SMART通过以太网连接PLC,可以扫描到CPU但是说 无法建立与指定地址的连接。地址可能无效或不存在!!电脑ip与CPU地址是相同网段,还有就是百度查找了些问题说关于pniomgr.exe 我也去找到这个执行文件打开是命令符黑框扫描都没有,请教下大家
PS 我扫描找到CPU地址 也把电脑改成相同网段,物理连接可以PING到,可以让PLC闪烁确定,但就是建立不了通讯。
我系统是Win8 PLC cpu st60 我下载的最新版本2.3可支持WIN10的

  • 写回答

1条回答 默认 最新

  • csulizhang 2018-02-01 00:54
    关注

    西门子PLC相对来说系统太封闭了,遇到连不上的情况能做的操作也不多,1:换电脑,换操作系统,最好还是在win7或者XP系统下面玩;2:固件版本更新,西门子的东西,尤其是新东西,固件版本不统一造成这样那样的问题最常见,smart200本来也还不是很稳定,曾经我们供货商送过来四个测试的CR60就有一个连不上,最后也是更新固件版本后搞定的,V20的变频器也是多数这种解决方式;3:让供货商直接换一个,smart200好像是不修的,有问题供货商一般都是直接给你换新的

    本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
    评论

报告相同问题?

悬赏问题

  • ¥15 急matlab编程仿真二阶震荡系统
  • ¥20 TEC-9的数据通路实验
  • ¥15 ue5 .3之前好好的现在只要是激活关卡就会崩溃
  • ¥50 MATLAB实现圆柱体容器内球形颗粒堆积
  • ¥15 python如何将动态的多个子列表,拼接后进行集合的交集
  • ¥20 vitis-ai量化基于pytorch框架下的yolov5模型
  • ¥15 如何实现H5在QQ平台上的二次分享卡片效果?
  • ¥15 python爬取bilibili校园招聘网站
  • ¥30 求解达问题(有红包)
  • ¥15 请解包一个pak文件