lost_cake 2021-09-04 10:56 采纳率: 50%
浏览 65
已结题

关于485总线通讯长时间后某个从机掉通讯的异常问题

运行环境:通过485总线手拉手模式挂载了一个主机,四个从机。
逻辑设计:每100ms,主机轮询请求从机发送数据。
问题:当运行一段时间后,某个从机就无法检测到485总线上主机的请求信息。而其余从机可以正常运行。

485信号处理是采用了max3485芯片,通过数据分析仪采集主机芯片的发送引脚,有检测到主机在发送正确的请求信息。采集异常从机的接收引脚,能检测到主机的请求信息和其余从机的应答数据。

想问下大佬们,这种情况该如何进一步判断是什么地方出现问题呢

  • 写回答

2条回答 默认 最新

  • qq_41851997 2021-09-04 11:14
    关注

    看一下掉的那一个设备掉了后还能不能接收数据,正常来说中断还是可以进的,再进而分析所有接收的数据,一包一包诊断

    本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
    评论
查看更多回答(1条)