三菱FX3UPLC支持哪些无线通信模块?

手头有个项目

######需要将 三菱FX3UPLC数据无线传输

进主控室
有没有好用的无线通信模块推荐
  • 写回答

1条回答 默认 最新

  • PLC无线 2022-01-24 14:29
    关注

    PLC与对接设备要实现无线通信,如何选用匹配的无线通信模块,取决于PLC及设备的通讯接口、通讯协议、通讯距离等。因此可分为两类进行概述:
    一、串口通讯:
    FX3UPLC自带串口(RS-232、RS-485、RS-422接口)。串口通讯协议通常包括:三菱专用协议、N:N协议、标准Modbus-RTU协议等。
    所以选用的无线通信模块必须自识别RS232/RS485接口,适应上述通讯协议。达泰电子日系PLC无线通信模块-DTD435M,具备相关参数条件,可直接连接使用。
    三菱专用协议/N:N协议/标准Modbus-RTU协议下
    1、PLC作为主站时:
    (1)从站为继电器、电磁阀、阀门等开关量信号传输设备时,只需将主站的串口与达泰日系PLC无线通信模块-DTD435M连接,从站设备与无线Modbus开关量测控终端-DTD433H连接,即可完成无线通讯。
    (2)从站为传感器、仪表、变频器等模拟量信号传输设备时,只需将主站的串口与DTD435M连接,从站设备与达泰无线Modbus模拟量测控终端-DTD433F连接,即可完成无线通讯。

    img

    2、PLC作为从站,主站为上位机/触摸屏时:

    img

    主站和从站的串口分别与DTD435M连接后,即可完成无线通讯。
    3、主站和从站均是PLC
    主站和从站的串口分别与DTD435M连接后,即可完成无线通讯。

    img

    二、I/O接口连接实现无线通讯
    FX3UPLC也自带I/O接口
    1、PLC作为接收端时:
    (1)发射端为继电器、电磁阀等开关量信号传输设备时,只需将发射端/接收端的I/O接口与达泰无线开关量信号传输器—DTD110H连接,即可完成点对点开关量的无线传输。
    (2)发射端为传感器、仪表、变频器等模拟量信号传输设备时,只需将发射端/接收端的I/O接口与达泰无线模拟量信号传输器—DTD110F连接,即可完成点对点模拟量的无线传输。
    说明:反之,PLC作为发射端,上述设备作为接收端,依据相同的操作步骤,同样可完成点对点的开关量/模拟量信号的无线传输。
    2、发射端是PLC,接收端也是PLC
    发射端和接收端的I/O接口分别与DTD110H连接后,即可完成点对点的开关量信号无线传输。

    img

    发射端和接收端的I/O接口分别与DTD110F连接后,即可完成点对点的模拟量信号无线传输。
    综上所述,FX3U PLC可选用的无线通信模块包括达泰日系PLC无线通讯模块,达泰无线开关量信号传输器,达泰无线模拟量信号传输器。但是由于工业场景下,实际需求的不断变化,也会对无线通信模块有更升级的要求,有时需双向传输数据,要扩充信号通道数,增加传输距离,增强抗干扰能力,这些都可依据实际环境作定制处理。

    本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
    评论

报告相同问题?

问题事件

  • 系统已结题 2月3日
  • 已采纳回答 1月26日
  • 创建了问题 1月22日

悬赏问题

  • ¥15 关于#matlab#的问题:在模糊控制器中选出线路信息,在simulink中根据线路信息生成速度时间目标曲线(初速度为20m/s,15秒后减为0的速度时间图像)我想问线路信息是什么
  • ¥15 banner广告展示设置多少时间不怎么会消耗用户价值
  • ¥16 mybatis的代理对象无法通过@Autowired装填
  • ¥15 可见光定位matlab仿真
  • ¥15 arduino 四自由度机械臂
  • ¥15 wordpress 产品图片 GIF 没法显示
  • ¥15 求三国群英传pl国战时间的修改方法
  • ¥15 matlab代码代写,需写出详细代码,代价私
  • ¥15 ROS系统搭建请教(跨境电商用途)
  • ¥15 AIC3204的示例代码有吗,想用AIC3204测量血氧,找不到相关的代码。