我们公司要用单片机与V90走modbus通信,地址40100控制字 我写进去伺服没有任何反应,ipos模式,先写0x46e,再写0x46f。我怀疑地址有问题,因为其他的寄存器我测试过,都没有问题的,比如地址40800,modbus通信的地址时候要写800,我怀疑是映射问题导致写的寄存器不对,有没有懂得老哥讲一下
V90伺服与单片机modbus通信控制,为什么控制字40100写进去没任何反应?
- 写回答
- 好问题 0 提建议
- 关注问题
- 邀请回答
-
1条回答 默认 最新
你知我知皆知 2024-07-24 14:59关注以下回答参考 皆我百晓生、券券喵儿 等免费微信小程序相关内容作答,并由本人整理回复。
在Modbus通信中,你可以使用一个特殊的控制字(Control Block)来设置和读取设备的属性。这个控制字通常以40H开头,并且包含了一系列的控制码。
在这个例子中,你试图设置的一个控制字是40100,这看起来像是一个错误的设置。在标准Modbus通信中,一个完整的控制字应该包括以下部分:
- 控制块头:40H
- 控制码:例如40100
- 设备ID:例如42
- 数据长度:例如1或2(取决于你的数据格式)
- 操作码:例如0x00
如果你尝试设置的是40100,那么它可能是一个无效的控制字。在Modbus中,有效的控制字应该是从0到31之间的数字,但具体到每个特定的应用程序可能会有所不同。
另外,你需要确保你使用的模态模式正确。在IPOS模式下,你应该使用0x46E作为开始点,然后将你需要读取或修改的寄存器值写入0x46F。如果你没有按照这个顺序操作,那么你也可能会遇到类似的问题。
最后,请检查你的单片机是否已经连接到V90伺服上,并且所有的连接线都正常工作。如果所有这些都正常,那么可能需要进一步检查你的Modbus通信软件或者硬件接口是否有问题。
以下是一个简单的示例代码,用于显示如何设置和读取一个Modbus控制字:
#include <Wire.h> void setup() { Wire.begin(); // 初始化Wire串行通信 } void loop() { byte controlWord = 0x40; // 设置控制字为40H byte deviceAddress = 42; // 设备ID为42 byte dataLength = 1; // 数据长度为1位 if (controlWord == 40 && deviceAddress == 42 && dataLength == 1) { // 确保控制字、设备ID和数据长度都是正确的 Wire.beginTransmission(0x42); // 开始向设备发送数据 Wire.write(controlWord); // 写入控制字 Wire.endTransmission(); // 结束传输 delay(500); // 延时500毫秒,模拟等待时间 } }请注意,上述代码仅为示例,实际应用中可能需要根据具体的Modbus协议和通讯环境进行调整。
解决 无用评论 打赏 举报