关于基恩士PLC程序重命名后,注释丢失问题

在编程完成后关闭软件然后在磁盘重命名程序名字,再通过PLC打开后发现全局中的R类型的继电器和MR辅助继电器的注释丢失。
软件为KV STUDIO KV7500
尝试过将改过的名字改回原来的状态,后面注释又回来了。
想要成功修改程序名字,且注释不丢失。

  • 写回答

1条回答 默认 最新

  • 肖兵007 2022-06-22 16:20
    关注

    在修改.kpr文件时,修改.cm文件