外界小干扰就会对AD.采集数据有较大影响,一般从哪些方面解决问题
1条回答 默认 最新
- 老皮芽子 2022-07-01 09:54关注
高精度 AD 采集本身就非常容易被干扰。提高 AD 采集抗干扰能力需要从软件和硬件方面同时考虑。
硬件措施:
1:AD 前端的运放电路需要选择低温漂的芯片。阻容件选高精度的。
2:AD 前端的模拟电路部分的电源和地需要与数字电源和地分开。模拟部分最好用线性电源。
3:模拟部分电路可以酌情加合适的滤波电路。
4:AD 的模拟输入部分(需要转换的电压、电流信号)需要做屏蔽。
5:条件允许的话整个模拟部分可以加屏蔽盒,用多层 PCB 板。
软件措施:
1:采用合适平均算法。
2:采用合适的滤波降噪算法用数学的方法降低随机噪声的干扰。
3:可以用一些算法将一些干扰较大的信号滤除,比如 50Hz 工频干扰。本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?解决 无用评论 打赏 举报