清问一下,利用工业物联网做设备状态监测,依次是被监测设备,网口继电器,网关,pc机和服务器,其中网口继电器和网关之间通过Modbus RTU通讯协议,网关和PC之间通过Modbus TCP实现,串口使用RS485。现有几个问题想请教:
(1)上句描述的物联网构成是否逻辑正确(有无闹笑话)?
(2)印象中在实现过程中有为每一个被监测设备设置IP地址(192.x.x.x这种的),请问这是由哪个设备实现的(网口继电器还是网关)?这与ModBUS通讯协议和RS485通讯串口的类型冲突吗?是否可行?
(3)一般工业物联网中,网口继电器和网关之间,网关与PC之间一般通过有线还是无线的方式连接(距离30m内)?无线的方式会有干扰导致信号丢失吗?
工业物联网设备状态监测简单问题请教
- 写回答
- 好问题 0 提建议
- 关注问题
- 邀请回答
-
2条回答 默认 最新
檀越@新空间 2024-04-04 13:04关注下午好🌅🌅🌅
本答案参考ChatGPT-3.5-
上述物联网构成逻辑正确,没有闹笑话。依次是被监测设备-网口继电器-网关-PC机和服务器。
-
根据我理解,被监测设备一般是不具备网络通信能力的,因此无法直接设置IP地址。而网口继电器和网关之间通过Modbus RTU通讯协议,不需要使用IP地址;网关和PC之间通过Modbus TCP实现,需要设置IP地址。所以,IP地址的设置是由网关实现的。这与Modbus通讯协议和RS485通讯串口的类型并无冲突,是可行的。
-
通常工业物联网中,网口继电器和网关之间、网关与PC之间一般通过有线方式连接,如以太网线。有线连接相较于无线连接更稳定和可靠,能够保证更好的通信质量。对于30m内的距离来说,有线连接是完全可行的。
请注意,在实际应用过程中,如果需要使用无线方式进行连接,需要考虑以下几点:
- 选择合适的无线通信技术,如WiFi、蓝牙、LoRa等。根据实际需求和环境进行选择。
- 评估无线信号覆盖范围和质量,确保信号能够覆盖到需要通信的设备,并且能够保持稳定可靠的连接。
- 避免无线信号的干扰,如尽量避免大型金属物体遮挡、减少电磁干扰源等措施。
总结:
- 物联网构成逻辑正确;
- IP地址设置由网关实现,与Modbus和RS485不冲突;
- 一般工业物联网中,网口继电器和网关、网关和PC之间通常采用有线连接,有线连接更稳定和可靠。
解决 无用评论 打赏 举报 编辑记录-