weixin_45712012 2024-07-14 10:14 采纳率: 97.2%
浏览 5
已结题

逆变器在恒转矩和恒功率区出现的两个问题请教?

变频器75kW150A,电机80kW4极对额定频率100Hz最大频率200Hz,两台对拖结构但是是单台空载运行。
闭环控制时,启动时电流出现很大的震荡,速度飙升到2000多转,试了很多次还是闭环一启动就这样飞车了。后来想到闭环控制有几个关于磁极初始角的参数,看了一下这几个参数,基频初始角、高频初始角、磁极初始角,请问这几个角是什么意思,还会影响在额定频率下的逆变器输出电流?
如果磁极初始角不是恰到合适角度的时候,逆变器的输出电流有可能会随着频率升高而增大,这是我在调试过程中发现的,当时是273.18度,随着频率升高频率到80Hz的时候电流接近60A,但是这个同步电机空载电流只有百分之十16A,后来慢慢调整这个磁极初始角,往大往小逐渐修正,在270度左右的时候频率再升高电流也不会变大很多,基本到130HZ的时候电流在23-24A左右,请问这还是什么原理,这个参数是怎么影响输出电流的?
电机运行超出额定频率的时候,在2100转(恒转矩区140Hz)以上进入所谓的弱磁,在160Hz的时候电流也不算很大,只有20多A,但是到了170Hz的时候立马到了接近80A,如下图,请问这个弱磁的原理是什么,为什么电流变化如此之大,之后怕电机出现问题当时没有散热条件所以只是到了170Hz,但是我觉得频率再升高电流还会更得更快更大,调整了一下所谓的弱磁系数也没有什么变化,弱磁系数如下,请问该如何调整弱磁系数才能使逆变器输出的相电流小一些,按照我的理解,应该是弱磁系数越大,转矩越小输出的电流也就越小吧

  • 写回答

5条回答 默认 最新

  • 专家-赤兔[在线] 全栈领域优质创作者 2024-07-14 10:14
    关注

    引自免费微信小程序:皆我百晓生

    关于逆变器在恒转矩和恒功率区的问题,以及您提到的特定参数如磁极初始角对逆变器输出电流的影响,还有弱磁现象和电流变化的问题,我们可以从以下几个方面来解答:

    一、关于启动时电流震荡和速度飙升问题: 这可能与闭环控制的参数设置有关,特别是与磁极初始角等参数密切相关。在闭环控制中,磁极初始角的准确性对电机的平稳启动和运行至关重要。如果这些参数设置不当,可能导致系统不稳定,出现电流震荡和速度飙升。

    二、磁极初始角对逆变器输出电流的影响:

    1. 磁极初始角的定义:磁极初始角是电机磁场方向与电机定子电流之间的夹角。这个角度在电机运行过程中影响电机的转矩和电流。
    2. 角度影响输出电流的原理:当磁极初始角不是恰到合适角度时,随着频率升高,电机内部的磁场和电流交互作用发生变化,可能导致逆变器输出电流增大。当您调整磁极初始角到接近270度时,这种交互作用更加平衡,因此电流增长不那么显著。

    三、弱磁现象及电流变化原因:

    1. 弱磁现象的定义:当电机运行超出额定频率(或对应电压达到最大值)时,为了维持电机的运行,电机内部的磁场会减弱,这就是所谓的弱磁现象。在弱磁区域,电机的转矩和电流特性发生变化。
    2. 电流变化大的原因:在弱磁区域,电机内部的磁场和电流需要重新分配以维持运行,这可能导致电流急剧变化。您的观察(在170Hz时电流突然增大)正体现了这一现象。

    四、调整弱磁系数的方法:

    1. 弱磁系数的意义:弱磁系数是控制电机从额定频率向弱磁区域过渡时的一个关键参数,影响电机的转矩和电流特性。
    2. 调整策略:为了减小逆变器输出的相电流,可以尝试调整弱磁系数。通常,增大弱磁系数会减小转矩和电流。但在实际操作中,还需要考虑电机的实际运行状态和其他参数(如负载、温度等)的影响。具体的调整步骤可能需要根据您的系统特性和要求进行多次试验和调整。

    关于您提到的变频器参数和电机结构的具体配置(如75kW变频器、80kW电机等),这些参数对系统的运行也有一定影响。在实际调试过程中,可能还需要结合这些参数进行综合考虑和调整。希望以上解答能帮助您更好地理解逆变器在恒转矩和恒功率区的问题以及相关的控制参数。如果还有其他问题或需要进一步的解释,请随时提问。至于具体的模拟图或代码实现,由于这是一个涉及电气控制较为复杂的问题,可能无法在此提供详细的图形或代码示例。如果您有更具体的需求或问题,请提供更多的背景信息或详细描述,我会尽力帮助您解答。

    本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
    评论 编辑记录
查看更多回答(4条)

报告相同问题?

问题事件

  • 系统已结题 8月15日
  • 已采纳回答 8月7日
  • 创建了问题 7月14日

悬赏问题

  • ¥66 关于川崎机器人调速问题
  • ¥15 winFrom界面无法打开
  • ¥15 crossover21 ARM64版本安装软件问题
  • ¥15 mymetaobjecthandler没有进入
  • ¥15 mmo能不能做客户端怪物
  • ¥15 osm下载到arcgis出错
  • ¥15 Dell g15 每次打开eiq portal后3分钟内自动退出
  • ¥200 使用python编写程序,采用socket方式获取网页实时刷新的数据,能定时print()出来就行。
  • ¥15 matlab如何根据图片中的公式绘制e和v的曲线图
  • ¥15 我想用Python(Django)+Vue搭建一个用户登录界面,但是在运行npm run serve时报错了如何解决?