钱程似锦钱多多 2020-10-23 09:22 采纳率: 0%
浏览 913

西门子V区的位地址与MODBUS地址是怎么对应的?

西门子200SMART从站,寄存器起始地址是VB0。那么地址V0.1对应的modbus地址是否可以表示为40001.9,是不是把40001.9直接提供给DCS厂家就可以了?modbus地址在主站那里是如何使用的?如果不能这样用,那例如V0.1这样的位地址,应该用什么方式提供给DCS厂家?有劳大神助攻!图片说明

  • 写回答

1条回答 默认 最新

  • 码农阿豪@新空间 新星创作者: 前端开发技术领域 2024-07-25 08:32
    关注
    让阿豪来帮你解答,本回答参考chatgpt3.5编写提供,如果还有疑问可以评论或留言
    在Modbus通信协议中,寄存器起始地址通常是从0开始,而VB0地址在西门子PLC中是从1开始的。因此,V0.1对应的Modbus地址应该是40001,而不是40001.9。直接将40001.9提供给DCS厂家是不正确的。 对于像V0.1这样的位地址,应该通过Bit Address Mapping的方式将其转换为对应的寄存器地址。在Modbus主站使用时,需要将具体的寄存器地址进行映射,根据不同的传输要求选择读取或写入相应的寄存器地址。 下面是一个示例代码,演示如何将V0.1位地址转换为Modbus寄存器地址:
    # 将V0.1位地址转换为Modbus寄存器地址
    def convert_bit_address(bit_address):
        base_address = 40000  # Modbus寄存器起始地址
        coil_address = int(bit_address[1:]) - 1  # 获取位地址对应的数字部分并减去1
        modbus_address = base_address + coil_address
        return modbus_address
    # 测试转换函数
    bit_address = 'V0.1'
    modbus_address = convert_bit_address(bit_address)
    print("V0.1位地址对应的Modbus寄存器地址是:", modbus_address)
    

    通过以上代码示例,可以得到V0.1位地址对应的Modbus寄存器地址为40001,也就是正确的寄存器起始地址。在实际应用中,将需要使用的位地址转换为对应的Modbus寄存器地址后,再传输给DCS厂家以确保准确通讯。

    评论

报告相同问题?