1条回答 默认 最新
关注让阿豪来帮你解答,本回答参考chatgpt3.5编写提供,如果还有疑问可以评论或留言
在Modbus通信协议中,寄存器起始地址通常是从0开始,而VB0地址在西门子PLC中是从1开始的。因此,V0.1对应的Modbus地址应该是40001,而不是40001.9。直接将40001.9提供给DCS厂家是不正确的。 对于像V0.1这样的位地址,应该通过Bit Address Mapping的方式将其转换为对应的寄存器地址。在Modbus主站使用时,需要将具体的寄存器地址进行映射,根据不同的传输要求选择读取或写入相应的寄存器地址。 下面是一个示例代码,演示如何将V0.1位地址转换为Modbus寄存器地址:# 将V0.1位地址转换为Modbus寄存器地址 def convert_bit_address(bit_address): base_address = 40000 # Modbus寄存器起始地址 coil_address = int(bit_address[1:]) - 1 # 获取位地址对应的数字部分并减去1 modbus_address = base_address + coil_address return modbus_address # 测试转换函数 bit_address = 'V0.1' modbus_address = convert_bit_address(bit_address) print("V0.1位地址对应的Modbus寄存器地址是:", modbus_address)通过以上代码示例,可以得到V0.1位地址对应的Modbus寄存器地址为40001,也就是正确的寄存器起始地址。在实际应用中,将需要使用的位地址转换为对应的Modbus寄存器地址后,再传输给DCS厂家以确保准确通讯。
解决 无用评论 打赏 举报
