看网上说用这个代码就行了,然后自己试了很久就是没有是成功过。(单个的Redis是没有问题的)多个就不行启动一直什么的1000ms....,还是我哪里没有设置对好,会的求教。
maxInactiveInterval="60"
sentinels="sentinel1-127.0.0.1:7000,sentinel2-127.0.0.1:7001,sentinel2-127.0.0.1:7002,sentinel3-127.0.0.1:7003,
sentinel4-127.0.0.1:7004,sentinel5-127.0.0.1:7005,sentinel6-127.0.0.1:7006" />
Tomcat集群+Nginx+Redis集群
- 写回答
- 好问题 0 提建议
- 追加酬金
- 关注问题
- 邀请回答
-
4条回答 默认 最新
- txciic 2018-01-14 13:32关注
你提供的信息虽然不多,但我觉得你应该是redis sentinel模式下配置不正确导致的。另外Tomcat8如果使用redis会话存储的话需要覆盖tomcat默认的会话存储方式。我用的是8.0.43版本。
我可以提供你完整可用的示例,QQ:551685830 注明来意本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?解决 无用评论 打赏 举报
悬赏问题
- ¥15 stata安慰剂检验作图但是真实值不出现在图上
- ¥15 c程序不知道为什么得不到结果
- ¥40 复杂的限制性的商函数处理
- ¥15 程序不包含适用于入口点的静态Main方法
- ¥15 素材场景中光线烘焙后灯光失效
- ¥15 请教一下各位,为什么我这个没有实现模拟点击
- ¥15 执行 virtuoso 命令后,界面没有,cadence 启动不起来
- ¥50 comfyui下连接animatediff节点生成视频质量非常差的原因
- ¥20 有关区间dp的问题求解
- ¥15 多电路系统共用电源的串扰问题