gjzneng 2018-02-13 12:58 采纳率: 50%
浏览 1500
已采纳

三菱PLC 用 From 和 To, 怎样读和写一个位,例如仅仅读和写M1。

三菱PLC 用 From 和 To, 怎样读和写一个位,例如仅仅读和写M1。

  • 写回答

1条回答 默认 最新

  • 焚天神火 2018-02-14 02:15
    关注

    假设你的第一个模块为FX2N-2AD模拟量模块。
    那么:你要选择模拟量输入通道1,你需要给模块的缓冲区的第17号参数写入0,此时使用:
    To K0 K17 H0 K1
    然后,你需要启动模块的转换功能:
    To K0 K17 H2 H1
    最后,你需要将模块的转换后的值从模块的缓冲区读入到程序中来:
    From K0 K0 K2M100 K2

    本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
    评论

报告相同问题?

悬赏问题

  • ¥15 angular项目错误
  • ¥20 需要帮我远程操控一下,运行一下我的那个代码,我觉得我无能为力了
  • ¥20 有偿:在ubuntu上安装arduino以及其常用库文件。
  • ¥15 请问用arcgis处理一些数据和图形,通常里面有一个根据点划泰森多边形的命令,直接划的弊端是只能执行一个完整的边界,但是我们有时候会用到需要在有很多边界内利用点来执行划泰森多边形的命令
  • ¥30 在wave2foam中执行setWaveField时遇到了如下的浮点异常问题,请问该如何解决呢?
  • ¥750 关于一道数论方面的问题,求解答!(关键词-数学方法)
  • ¥200 csgo2的viewmatrix值是否还有别的获取方式
  • ¥15 Stable Diffusion,用Ebsynth utility在视频选帧图重绘,第一步报错,蒙版和帧图没法生成,怎么处理啊
  • ¥15 请把下列每一行代码完整地读懂并注释出来
  • ¥15 寻找公式识别开发,自动识别整页文档、图像公式的软件