三菱PLC 用 From 和 To, 怎样读和写一个位,例如仅仅读和写M1。
1条回答 默认 最新
- 焚天神火 2018-02-14 02:15关注
假设你的第一个模块为FX2N-2AD模拟量模块。
那么:你要选择模拟量输入通道1,你需要给模块的缓冲区的第17号参数写入0,此时使用:
To K0 K17 H0 K1
然后,你需要启动模块的转换功能:
To K0 K17 H2 H1
最后,你需要将模块的转换后的值从模块的缓冲区读入到程序中来:
From K0 K0 K2M100 K2本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?解决 无用评论 打赏 举报